【请教】关于电力变压器的电流保护整定计算
king5143
king5143 Lv.5
2011年03月17日 17:14:04
来自于变压器
只看楼主

630干变,6/0.4,高压额定电流60.62,低压额定电流909.3,高压进线柜1台,高压出线柜1台,电流互感器100/5,型号AS12/150b/2S。每台2只。低压负荷为电动机。根据配电设计手册第三版:电力变压器的电流保护整定计算。1、可靠系数:DL型取1.2,GL型1.3。请问AS12/150b是DL的还是GL的?取值应该是多少?2、接线系数该怎样选?3、该变压器短路阻抗5.95%,变压器低压出三相短路电流估算为:909.3/5.95%=15.3KA

630干变,6/0.4,高压额定电流60.62,低压额定电流909.3,高压进线柜1台,高压出线柜1台,电流互感器100/5,型号AS12/150b/2S。每台2只。低压负荷为电动机。
根据配电设计手册第三版:电力变压器的电流保护整定计算。
1、可靠系数:DL型取1.2,GL型1.3。请问AS12/150b是DL的还是GL的?取值应该是多少?
2、接线系数该怎样选?
3、该变压器短路阻抗5.95%,变压器低压出三相短路电流估算为:909.3/5.95%=15.3KA
请问最小运行方式下低压侧两相短路时流过高压侧的短路电流怎样计算?
4、请问针对该配电形式,最大运行方式与最小运行方式如何确定?
5、手册上说过负荷系数包括电动机自起动引起的过流倍数取2~3。请问自起动是什么意思?
6、高压进线柜、高压出线柜各一台,都带有微机综保,请问两台高压柜继电保护整定值一样吗?
7、过流保护动作时限一般取0.5~0.7S,选择的时候有什么依据吗?是不是随便定?

期待高手解答,跪谢!!!!!
免费打赏
heidonga
2013年11月26日 16:53:53
22楼
lingxuct 发表于 2013-11-26 16:30 按保护原则(设计手册上的)可以计算时,取计算值,比较灵敏度定;当缺少计算数据时,取低压侧(低 … 广东那边设计公司提供的一组数据,说是供电局要求的,大概看了一下,他们速断基本是按10额定电流取,但按手册上计算,算不到这个数据,应该是我哪里没算到位,主要应该还是这个短路电流选取计算不准确。
回复
heidonga
2013年11月26日 17:02:50
23楼
图片附件上传了
回复
heidonga
2013年11月26日 17:04:51
24楼
heidonga 发表于 2013-11-26 17:02 图片附件上传了计算整定值
回复
sjg9876
2013年11月27日 11:58:23
25楼
真的是电气强人,区管果然是专家,向版主学习:)
回复
mczlyou
2013年11月27日 20:45:23
26楼
计算还真的不会 希望大神多介绍一些
回复
xintgzl
2014年02月25日 21:57:50
27楼
认真学习争取成为变压器达人
回复
lmoony8
2015年09月10日 11:08:18
28楼
学习了,谢谢
回复