精华汇总
电源额定电流
更多
电机额定电流
额定电流符号
led额定电流
电线额定电流
电缆额定电流
线路额定电流
空开额定电流
磁珠额定电流
马达额定电流
电线的额定电流
额定电流怎么算
电感额定电流
电缆的额定电流
开关额定电流
导线额定电流
灯泡额定电流
led的额定电流
短路额定电流
额定电流63a
熔体额定电流
额定电流16a
脱扣额定电流
铜排额定电流
晶闸管额定电流
额定电流公式
#
电源额定电流
#
300
电源额定电流专题,为您提供电源额定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电源额定电流相关的专业交流讨论,更多电源额定电流相关内容请访问
土木在线论坛
!
求助,为何额定电流之么大?
开关的额定电流怎么选择??
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
母线上的双电源切换额定电流怎么选?
380V配电屏上的的始端双电源切换(电源来自柴油发电机与变压器)是要求能带得了接在它后面的所有一、二级与消防负荷、还是只需要带停电、消防时的最大值?
关于断路器额定电流问题?
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
断路器的脱扣器的额定电流
断路器的脱扣器一般都标有其额定电流值,其值与断路器的额定电流一般相等,脱扣器内通入的电流为CT变过来的二次电流,它的额定电流有什么意义?
高压柜的额定电流指得是哪个啊?
10KV高压柜中的各元件给的额定电流通常都为630, 若是直接算10KV接1000的变压器,电流似乎是57.37吧 那么这630是怎么来的 同理,当额定电流>1600的时候,柜子选1000宽的!这个1600
GCK抽屉柜额定电流如何确定?
一台GCK抽屉柜有个4个抽屉。分别分200A,400A,630A,630A。的断路器。请问本柜设备铭牌上额定电流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最为合理呢、?请大家帮帮忙了、?
关于断路器额定电流的问题?
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
断路器各开关额定电流规格?
请问断路器各开关额定电流规格有多少种?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?还有多少种?请高人列举一下....
关于变压器额定电流的计算
最近在做一个10kV工程,在计算500kVA变压器的一次侧电流时,出现了些问题.我觉得公式应该用 S=1.732UI即电流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我师父说我是错的,还应该除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================为啥我一直觉得我是对的
点击加载更多
APP内打开