380V配电屏上的的始端双电源切换(电源来自柴油发电机与变压器)是要求能带得了接在它后面的所有一、二级与消防负荷、还是只需要带停电、消防时的最大值?
380V配电屏上的的始端双电源切换(电源来自柴油发电机与变压器)是要求能带得了接在它后面的所有一、二级与消防负荷、还是只需要带停电、消防时的最大值?
2楼
如果二台35KV/10KV主变有双回电源进线,你也用双电源切换?这个双电源切换能带多少负荷???
有意思,母线上的双电源切换!
回复
3楼
老兄,麻烦你解释一下啊,你又不是不明白我的意思,我就是指始端的的双电源嘛
回复
4楼
如果火灾时能切除非消防的一,二级负荷,则仅考虑两者中的教大值。否则,需全部考虑了。