关于开关电气额定电流的选择
傲武姣
傲武姣 Lv.7
2016年05月10日 15:49:03
只看楼主

有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去

有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去
傲武姣
2016年05月11日 09:56:58
2楼
自己顶一下

回复
无纤尘
2016年05月11日 10:27:14
3楼
得分清额定电流跟动作电流,这是两个不同的参数。一般来说两者之间也没关系,但是现在都是按照开关额定电流整定了。
另外保护的目的是保护设备。你的开关脱口器是为了保护变压器,应该按照变压器参数整定,不能按照开关额定电流来整定。
回复
新手前来报到
2016年05月11日 16:14:58
4楼
二楼说的很对,看你保护的对象是什么。这就是为什么有线路保护和变压器保护。楼主说的当线路发生1.3倍电流过流时,2小时之内变压器是否会动作。一般来说变压器是不会动作的,因为10KV变压器高压侧和低压侧的接法不一样。1.3倍电流小于1.732
回复
jiqing50200
2016年05月12日 16:31:02
5楼
这个开关满足需求!过负荷电流是1.1-1.3左右!如果短路、接地就需要瞬时动作保护线路和变压器!一般瞬时整定电流为额定电流的8-10倍
回复
a396673967
2016年05月12日 20:22:06
8楼
学习学习想想
回复

相关推荐

APP内打开