GCK控制柜的铭牌额定电流
yyzhhz
yyzhhz Lv.2
2014年05月31日 17:23:54
只看楼主

GCK控制柜的铭牌额定电流怎么打?是打主母排的额定电流还是打垂直母排的额定电流?来个大神解答下{:1_105:}

GCK控制柜的铭牌额定电流怎么打?是打主母排的额定电流还是打垂直母排的额定电流?来个大神解答下{:1_105:}
免费打赏
hanzhg54
2014年05月31日 20:59:00
2楼
那个参数有意义就打那个,我认为打垂直母排的电流合适,因为他表示的是本柜的电流,而水平母排的电流在这里没有意义。
回复
jianzhudianqic
2014年06月02日 05:50:37
3楼
路过学习了!!!!!
回复
开心老爸
2014年06月02日 06:34:53
4楼
应该是主母排的电流,分母排的电流每个都不一样,你怎么打啊
回复
云飘飘
2014年06月02日 06:38:57
5楼
应该是本柜达到的额定电流,指母排的额定电流没有意义,因为母排的电流肯定大于主开关的电流。
回复
lgx806
2014年06月02日 08:34:51
6楼
按工厂获取3C证书的配电母线电流打铭牌
回复
beida_energy
2014年06月02日 09:35:37
7楼
lgx806 发表于 2014-6-2 08:34 按工厂获取3C证书的配电母线电流打铭牌应该打额定电流吧?母线电流是最大电流,而不是额定电流!
回复
li13736371738
2014年06月07日 15:10:35
8楼
有点乱啊,学习了
回复
sjg9876
2014年06月09日 12:08:34
9楼
应该是本柜达到的额定电流,指母排的额定电流没有意义,{:2_78:}
回复

相关推荐