我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
2楼
电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流——不用换算了把?
回复
3楼
电流表上显示的电流值100A,就是已经乘以变比了,不用再乘了,
回复
4楼
为什么100A不用换算了呀?主回路要有4000A的电流,CT二次才能反映出100A的电流指示,那就是说一次母排实实在在确实要有4000A的电流流过真空开关主触头啊.请教师傅们了.断路器的1250A额定电流不是就是指一次允许通过的电流吗?
[
本帖最后由 wei07083619 于 2009-10-28 14:26 编辑 ]
回复
5楼
4000A的电流——什么电缆能承受这么高的电流:funk:
回复
6楼
看来你是迷住一窍了.
电流互感器的变比是指:
1.通过该互感器一次侧的额定电流与二次的额定电流(5A或1A)之比值.
2.以你这台"CT变比为200/5,"来说,只有一次通过200A的电流时,二次才能达到5A.
3.配电流互感器的电流表,它的满度值是5A.但在表盘上的刻度是标为200A.
4.在一次通过100A的电流时,二次绕组的电流为2.5A,电流表指示就为100A.(2.5*40=100)
5.此100A就是一次侧的实际电流.:hug: :hug:
回复
7楼
6楼的领教了,原来是这么回事啊,没接触过这方面的知识,学习
回复
8楼
原来是这么回事啊,谢谢师傅了.