关于电机启动电流的问题
本帖最后由 faqinting 于 2013-4-12 22:36 编辑 最近我们更换了一台电机开关,将DW15型断路器换为CW2型,更换后速断定值设为1600A,电机90KW,启动电机时速断动作,动作值是1770A,以前用DW15型断路器时是用常规继电器保护,电机启动未出现问题。因为电机运行时轴承有异音,所以随着更换开关将电机轴承更换,电机侧绝缘、直阻都合格,看电机启动电流应是偏大,达到10倍,不知电机是不是有问题,电机启动电流都与什么有关系,电机是空载。我们以前已更换一台相同容量电机的开关没有出现此问题,不过两台电机极数不同,电机启动电流与极数有关系吗,时间长了电机忘没了,书也没找到,请大家帮忙啊,补充一下:与电机的气隙有关系吗?通过增大速断定值,电机启动起来后,运行正常,电流也正常
电机的启动电流是额定电流4-7倍,是真的吗?
电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6-8倍的、5-8倍的、5-7倍的等。 一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。 对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391-2002《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下: 同步转速3000时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1500时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1000时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为6.5; 同步转速750时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为6.0。 5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4-7倍。 为什