关于电机启动电流的问题
炊烟111111
2013年04月12日 22:33:37
只看楼主

本帖最后由 faqinting 于 2013-4-12 22:36 编辑 最近我们更换了一台电机开关,将DW15型断路器换为CW2型,更换后速断定值设为1600A,电机90KW,启动电机时速断动作,动作值是1770A,以前用DW15型断路器时是用常规继电器保护,电机启动未出现问题。因为电机运行时轴承有异音,所以随着更换开关将电机轴承更换,电机侧绝缘、直阻都合格,看电机启动电流应是偏大,达到10倍,不知电机是不是有问题,电机启动电流都与什么有关系,电机是空载。我们以前已更换一台相同容量电机的开关没有出现此问题,不过两台电机极数不同,电机启动电流与极数有关系吗,时间长了电机忘没了,书也没找到,请大家帮忙啊,补充一下:与电机的气隙有关系吗?通过增大速断定值,电机启动起来后,运行正常,电流也正常

本帖最后由 faqinting 于 2013-4-12 22:36 编辑

最近我们更换了一台电机开关,将DW15型断路器换为CW2型,更换后速断定值设为1600A,电机90KW,启动电机时速断动作,动作值是1770A,以前用DW15型断路器时是用常规继电器保护,电机启动未出现问题。因为电机运行时轴承有异音,所以随着更换开关将电机轴承更换,电机侧绝缘、直阻都合格,看电机启动电流应是偏大,达到10倍,不知电机是不是有问题,电机启动电流都与什么有关系,电机是空载。我们以前已更换一台相同容量电机的开关没有出现此问题,不过两台电机极数不同,电机启动电流与极数有关系吗,时间长了电机忘没了,书也没找到,请大家帮忙啊,补充一下:与电机的气隙有关系吗?通过增大速断定值,电机启动起来后,运行正常,电流也正常
免费打赏
炊烟111111
2013年04月13日 13:22:24
2楼
怎么没人回复 啊,自己顶一下
回复
lingnangongkong
2013年07月18日 18:18:44
3楼
不是很懂哦,可以咨询下 爱德利电机工程师,期待电机高手解答
回复
showin3690
2013年07月18日 20:23:37
4楼
电机启动电流和级数是有关系的
回复
zhangqingyin
2013年12月30日 14:13:27
5楼
电机级数决定了转速,
回复
zigj
2013年12月30日 16:05:13
6楼
电机带的什么负载?
回复
zigj
2013年12月30日 16:14:31
7楼
一般情况下,起动电流大约是额定的7倍,速断的整定应该是起动电流的2.2倍左右。应该是速断整定小了。
回复
电气交流
2013年12月30日 16:18:38
8楼
一般是2~2.5倍,太大了多开启动电流有好处,但是牺牲了单相接地的保护灵敏度!
回复
wusukai
2013年12月30日 16:52:46
9楼
电机是带什么负载,空载电流如何。电机功率不算大,考虑采用软起或液偶等起动,减少对电网的冲击,也避免设备损坏。
回复
yb233361
2013年12月30日 17:55:05
10楼
与气隙有关,但关系不是很大,电动机的启动电流电机制作好出厂就已经确定
回复
electricity
2013年12月30日 19:05:13
11楼
电动机的电流整定有个高值速断和低值速断,一个是起动时候,一个是起动后的。
回复

相关推荐