一台空调机输入功率205KW,运行电流351.9A,启动电流711A,而其他相同制冷量,输入功率230KW的机组,运行电流为,最大启动电流才66OA左右,请问这启动电流与什么关系最大?为什么?
一台空调机输入功率205KW,运行电流351.9A,启动电流711A,而其他相同制冷量,输入功率230KW的机组,运行电流为,最大启动电流才66OA左右,请问这启动电流与什么关系最大?为什么?
2楼
起动电流和合闸时间有关。因为电压为正弦波,有波峰波谷的问题。所以起动电流有时大点 是正常的 还和机组带的负载有关系 负载大 起动电流就大
回复
3楼
与机组压缩机的绕组型式、启动方式有关,如有的是双绕组短延时启动。
回复
4楼
赞同
回复
5楼
电动机启动电流与下列因素有关(并未全列):
1.电机所带负载
2.电机启动方式(如星三角启动、软启动、变频启动等启动方式不同启动电流就会不同)
3.电机接线方式(三角形接线和星形接线)
回复
6楼
起动电流与起动时间,负载特性(重载还是轻载.泵还是风机)有关.
回复
7楼
1电机启动方式(如星三角启动、软启动、变频启动等启动方式不同启动电流就会不同)
2.电机接线方式(三角形接线和星形接线)
回复
8楼
1. 3KW的电动机就规定用角接,所以100多200KW的电机,用星接应该是没有的。
2. 电机在‘波峰或波谷’时合闸,会影响合闸时的瞬时电流,记得是有一相过零点时的合闸(启动)电流最小。
3. 电机的启动电流与电机启动方式(星—角、软启动、变频和自耦电抗器)有关。
4. 电机的启动电流与负载性质(轻或重)的关系最大。
5. 负载特性(转动惯量的大小)还影响启动时间的长短。
回复
9楼
起动电流两倍左右很正常,不知道使用什么起动设备
回复
10楼
起动设备问一下厂方不就清楚了,有可能是软起动的。
回复
11楼
启动电流大小和下列有关:
1、启动方式
2、所带负荷得多少
回复