请教电机启动电流的问题。
lihuatan
lihuatan Lv.4
2006年04月18日 17:50:20
只看楼主

一台空调机输入功率205KW,运行电流351.9A,启动电流711A,而其他相同制冷量,输入功率230KW的机组,运行电流为,最大启动电流才66OA左右,请问这启动电流与什么关系最大?为什么?

一台空调机输入功率205KW,运行电流351.9A,启动电流711A,而其他相同制冷量,输入功率230KW的机组,运行电流为,最大启动电流才66OA左右,请问这启动电流与什么关系最大?为什么?
免费打赏
lingqiao1106
2006年04月18日 18:53:53
2楼
起动电流和合闸时间有关。因为电压为正弦波,有波峰波谷的问题。所以起动电流有时大点 是正常的 还和机组带的负载有关系 负载大 起动电流就大
回复
张元方
2006年04月19日 08:31:22
3楼
与机组压缩机的绕组型式、启动方式有关,如有的是双绕组短延时启动。
回复
caibingchen
2006年04月19日 10:49:30
4楼




赞同
回复
jszj_dtx
2006年05月19日 11:02:48
5楼
电动机启动电流与下列因素有关(并未全列):
1.电机所带负载
2.电机启动方式(如星三角启动、软启动、变频启动等启动方式不同启动电流就会不同)
3.电机接线方式(三角形接线和星形接线)
回复
shzj0602
2006年05月21日 00:37:33
6楼
起动电流与起动时间,负载特性(重载还是轻载.泵还是风机)有关.
回复
gongyaoyang
2006年05月21日 15:49:18
7楼
1电机启动方式(如星三角启动、软启动、变频启动等启动方式不同启动电流就会不同)
2.电机接线方式(三角形接线和星形接线)
回复
zhong-wei-jie
2006年05月29日 21:52:30
8楼
1. 3KW的电动机就规定用角接,所以100多200KW的电机,用星接应该是没有的。
2. 电机在‘波峰或波谷’时合闸,会影响合闸时的瞬时电流,记得是有一相过零点时的合闸(启动)电流最小。
3. 电机的启动电流与电机启动方式(星—角、软启动、变频和自耦电抗器)有关。
4. 电机的启动电流与负载性质(轻或重)的关系最大。
5. 负载特性(转动惯量的大小)还影响启动时间的长短。
回复
hanhaig
2006年06月03日 15:39:48
9楼
起动电流两倍左右很正常,不知道使用什么起动设备
回复
pan_white
2006年06月15日 19:51:15
10楼
起动设备问一下厂方不就清楚了,有可能是软起动的。
回复
wangzhi821991
2009年03月27日 11:33:31
11楼
启动电流大小和下列有关:
1、启动方式
2、所带负荷得多少
回复