保护层厚度的一个小问题,
新手,刚刚学习,遇到一个问题,请高手赐教.《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002第9.2.3条 板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表9.2.1中相应数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm. 这里的箍筋的保护层厚度应该是箍筋表面到混凝土表面的距离.我看到不少图纸中,二a类环境中柱的保护层厚度是30mm,如果主筋的直径是25,箍筋直径是8,那么箍筋的保护层厚度不就是30-25/2-8=9.5mm,不是不满足15mm的保护层厚度要求了吗?
关于边缘构件的保护层厚度
在高层建筑结构设计中我们经常碰到剪力墙,而剪力墙中的边缘构件的保护层的厚度关系到该构件的体积配箍率的计算值,有些设计师认为应该和框架柱一样取值为30mm,笔者认为应取值15mm,和剪力墙一样,因为边缘构件属于剪力墙的一部分,只是进行加强而已,大家来谈谈自己的做法和理解哦,这个也是设计中常见的分歧之一。
关于混凝土保护层厚度的问题
例如:两道梁垂直相接,梁高度一致。混凝土保护层也一致,那么两道梁在交接出处一道梁的钢筋肯定要搭在另一道梁上,这道梁的混凝土保护层肯定要减少。请问这类问题该如何解决??
请教混凝土保护层厚度的问题
请教混凝土保护层厚度的问题混凝土设计规范中,9.2.5.对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。目前有个工程建筑耐火等级为一级,请问一下:混凝土保护层厚度还应符合那些国家有关标准,我在建筑防火规范中初略的查了一下,没有发现有对混凝土保护层厚度的的要求,请各位高手指教,谢谢
钢筋保护层厚度不够如何处理?
钢筋保护层厚度不够如何处理?我觉得问题不是太严重,但上级领导要求必须进行处理,请大侠说说你们施工中遇到时是如何处理的,非常感谢!
混凝土保护层厚度究竟如何取?
最近做一个普通地下汽车库,保护层的厚度如何取现在感觉有点拿不准,请教一下地下车库的底板,地梁,外墙,顶板,顶梁保护层究竟应该取多少?先谢谢各位了
地下室挡墙的保护层厚度
地下室挡墙的保护层厚度(有防水)众说纷纭,有50、40、30,对应于水位高低究竟取多少合适?防水的使用年限一般是20年左右,那么到了使用年限后如何修复(侧墙、底板),每个所谓专家都也含糊闪烁;请高手指教!
关于剪力墙结构保护层厚度
请问大家设计时候写说明,剪力墙墙身保护层厚度与边缘构件的保护层厚度不同么。
关于基础混凝土保护层厚度的问题
混凝土规范表8.2.1注2中:基础受力钢筋保护层为4cm 。那在以下几种轻快的时候基础梁的保护层厚度应为多少。1.独立基础的时候与之连接的基础梁纵向受力钢筋保护层是否也为4cm? 2.当有地下室的时候,地下室的底板和底板梁的保护层厚度是多少?
诗说钢筋的混凝土保护层厚度