在高层建筑结构设计中我们经常碰到剪力墙,而剪力墙中的边缘构件的保护层的厚度关系到该构件的体积配箍率的计算值,有些设计师认为应该和框架柱一样取值为30mm,笔者认为应取值15mm,和剪力墙一样,因为边缘构件属于剪力墙的一部分,只是进行加强而已,大家来谈谈自己的做法和理解哦,这个也是设计中常见的分歧之一。
在高层建筑结构设计中我们经常碰到剪力墙,而剪力墙中的边缘构件的保护层的厚度关系到该构件的体积配箍率的计算值,有些设计师认为应该和框架柱一样取值为30mm,笔者认为应取值15mm,和剪力墙一样,因为边缘构件属于剪力墙的一部分,只是进行加强而已,大家来谈谈自己的做法和理解哦,这个也是设计中常见的分歧之一。
2楼
应该结合施工情况考虑,在实际施工过程中,边缘构件的施工保护层厚度是和剪力墙一样的,而设计中边缘构件也属于剪力墙的一部分,只是其位于端部或转角等受力相对复杂位置,在设计措施上进行加强。
回复
3楼
这个问题规范没明确,但确实常见,比如:约束边缘构件的保护层厚度如果为15mm,用10mm的箍筋,则箍筋的保护层只有5mm,如按混凝土规范中,梁柱箍筋的保护层不少于15mm的要求,则此处暗柱的主筋保护层应为25mm,顺便提一下,混凝土规范对于墙的构造钢筋保护层厚度要求不小于10mm,此处按我的理解箍筋不应按构造钢筋考虑。所以,按我的理解,对于约束边缘构件的保护层厚度在一、二级环境类别里应是:15+箍筋直径。
回复
4楼
补充一点,对于边缘构件以外的墙体,主筋的保护层厚度:构造钢筋直径+10与主筋直径+最小保护层厚度之间取大的。
回复
5楼
三楼的分析的很有道理,更正下,对于边缘构件以外的墙体,主筋的保护层厚度:构造钢筋直径+10与主筋直径、最小保护层厚度之间取大值。还有提到箍筋不属于构造的钢筋这个对于边缘构件来说,好像可以说是构造的,体积配箍率应该是属于构造措施方面的,只是要提高构件的抗剪承载力,一般不是通过计算得出来的结果。。。。。。
回复
6楼
端柱箍筋保护层应按框架柱确定,与墙同宽的边缘构件箍筋保护层,一二类环境不应小于10mm。
[
本帖最后由 changyx 于 2010-3-30 12:29 编辑 ]
回复
7楼
本人取20mm,原因,不取15mm,因为一般分布钢筋直径达到了12mm,这样钢筋相当于露在外面的,有图集说的取25mm,但经过所做工程总结,取20mm,是比较合理的
回复
8楼
顶起顶起顶到死,字数不够真要晕。
二十字二十字二十字二十字二十字二十字二十字二十字二十字二十字
回复