柱脚螺栓保护层厚度不够怎么办
邢四十
邢四十 Lv.2
2016年05月16日 22:01:05
只看楼主

一个门式钢架,采用铰接柱脚,柱脚螺栓的混凝土保护层厚度不够,只有两厘米,螺栓没有钢筋约束。现在混凝土部分已经浇筑完成,没有办法重新做柱脚螺栓。请问有什么加固的办法么?谢谢各位大神

一个门式钢架,采用铰接柱脚,柱脚螺栓的混凝土保护层厚度不够,只有两厘米,螺栓没有钢筋约束。现在混凝土部分已经浇筑完成,没有办法重新做柱脚螺栓。请问有什么加固的办法么?谢谢各位大神
邢四十
2016年05月17日 09:02:06
3楼

现在领导给出一个方案是在柱脚下混凝土外四周加一个钢板,然后用锚栓对穿固定。我个人觉得螺栓和钢板间的混凝土容易被挤碎,只有一厘米的混凝土。您觉得这方案可行么
回复
邢四十
2016年05月17日 09:07:22
4楼

我个人想把表面混凝土凿开,把钢板直接贴在柱脚螺栓表面,跟螺栓焊接,然后用螺栓对穿固定。然后外面在做一层混凝土。不知道哪种方案可行
回复
青青鸟
2016年05月17日 15:19:43
5楼
螺栓离混凝土基础边距不小于150mm,可以在基础短柱周边凿毛,绑钢筋笼,周圈浇筑150厚混凝土
回复

相关推荐

APP内打开