保护层厚度的一个小问题,
1kill2kill
1kill2kill Lv.3
2007年07月13日 02:29:51
只看楼主

新手,刚刚学习,遇到一个问题,请高手赐教.《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002第9.2.3条 板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表9.2.1中相应数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm. 这里的箍筋的保护层厚度应该是箍筋表面到混凝土表面的距离.我看到不少图纸中,二a类环境中柱的保护层厚度是30mm,如果主筋的直径是25,箍筋直径是8,那么箍筋的保护层厚度不就是30-25/2-8=9.5mm,不是不满足15mm的保护层厚度要求了吗?

新手,刚刚学习,遇到一个问题,请高手赐教.
《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002
第9.2.3条 板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表9.2.1中相应数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm.
这里的箍筋的保护层厚度应该是箍筋表面到混凝土表面的距离.

我看到不少图纸中,二a类环境中柱的保护层厚度是30mm,如果主筋的直径是25,箍筋直径是8,那么箍筋的保护层厚度不就是30-25/2-8=9.5mm,不是不满足15mm的保护层厚度要求了吗?
免费打赏
zsb20jll
2007年07月13日 15:51:47
2楼
钢筋保护层厚度的定义是:从外排钢筋外表面到混凝土表面的距离
因此是30-8=22mm了
回复
nono203
2007年07月13日 17:42:49
3楼
楼主,搞明白保护层厚度怎么算的吧.楼上的兄弟已经阐述的很清楚了
回复
1kill2kill
2007年07月13日 21:40:27
4楼
呵呵,一不小心,犯了个低级错误.
明白了.
回复
fengnesta
2007年07月25日 20:47:00
5楼
好象和砼的强度等级也有一定的关系吧
回复
luohongguang811
2007年07月25日 22:45:30
6楼
《砼规》以及相关书籍都有说明。