人防 筏板基础800mm厚,双层双向筋,现在上层钢筋高度为720mm(设计规定上层筋保护层厚度25mm,现在上层筋保护层为80mm。)基础上层筋与下层筋有拉钩连接,现在人防要求把上层筋 抬高,(柱墙都已经绑扎完成)怎么处理?不抬高会有什么影响?

人防 筏板基础800mm厚,双层双向筋,现在上层钢筋高度为720mm(设计规定上层筋保护层厚度25mm,现在上层筋保护层为80mm。)
基础上层筋与下层筋有拉钩连接,现在人防要求把上层筋 抬高,(柱墙都已经绑扎完成)怎么处理?不抬高会有什么影响?
免费打赏
dengken205
2015年04月27日 15:18:34
2楼
让设计复核一下,如果不影响就让设计出个变更。
回复
冰河世纪2014
2015年04月28日 09:11:58
3楼
请,

记得工程验收上有一条是这样说的,如果在观感上各方面不能统一口径,可以坐下来协商。:lol
回复
zmc258
2015年04月28日 10:19:46
4楼
上面再加一层抗裂构造筋就可以了,
回复
甲方施工员
2015年04月28日 14:18:46
5楼
保护层过大 不是很严重到问题
回复
鲲爸爸
2015年04月28日 14:47:51
6楼
嫌麻烦的话,表面加一层6厘钢筋网片。
回复
weizi002
2015年04月28日 19:04:28
7楼
甲方施工员 发表于 2015-4-28 14:18 保护层过大 不是很严重到问题不处理可以不
回复
甲方施工员
2015年04月29日 08:42:01
8楼
weizi002 发表于 2015-4-28 19:04 不处理可以不我个人认为是可以的 拿不准还是咨询下你的设计师吧