关于混凝土保护层厚度的问题
zhao780601
zhao780601 Lv.2
2009年09月17日 16:14:56
只看楼主

例如:两道梁垂直相接,梁高度一致。混凝土保护层也一致,那么两道梁在交接出处一道梁的钢筋肯定要搭在另一道梁上,这道梁的混凝土保护层肯定要减少。请问这类问题该如何解决??

例如:两道梁垂直相接,梁高度一致。混凝土保护层也一致,那么两道梁在交接出处一道梁的钢筋肯定要搭在另一道梁上,这道梁的混凝土保护层肯定要减少。请问这类问题该如何解决??
免费打赏
zhao780601
2009年09月17日 16:15:14
2楼
保护层厚度允许偏差:梁是±5,板是±3。现在的问题就是保护层厚度最多可以达到多少?若按允许偏差来,很难达到,一根钢筋的直径就有20了
回复
feifei855857
2009年09月17日 22:14:17
3楼
在实际工程中,有时因为梁内钢筋过多,根本没办法做到有保护层。
回复
feifei855857
2009年09月17日 22:18:04
4楼
影响不大,强度肯定有点减低。
回复
夜如此寂静
2009年09月21日 13:45:12
5楼
楼主!
如果按你这么算,那有三根梁相交的话,保护层不是更不符合规范了。
:lol
回复
ghz1010
2009年09月21日 18:04:28
6楼
应该保证主梁下部钢筋的保护层
回复
yaochuanbo20
2009年09月21日 23:54:57
7楼
是不是可厚不可薄?等高手解答。
回复
scb-1985
2009年09月22日 10:35:00
8楼
首先要保证下部的保护层
回复
zhoubo0150
2009年09月22日 18:36:16
9楼
保证主筋的保护层就行了
回复
emailuserzx
2009年09月23日 23:07:02
10楼
保证最外一根主筋的保护层厚度即可!我们问过设计,他们说已经考虑过这个问题了!
回复
ting8864
2009年09月28日 10:30:31
11楼
需要先区分两根梁之间的支承关系,例如,如果X向的是主梁,Y向的是次梁,则次梁钢筋应放在主梁钢筋之上方,优先保证主梁的钢筋作用矩的同时,也满足了设计之初的传力概念!
个人浅见,供参考!
回复