精华汇总
局部等电位连接
更多
等电位怎么连接
等电位的连接
局部等电位连接端子
局部等电位箱
局部等电位端子
局部等电位联结
局部等电位连接端子箱
等电位连接图
等电位连接原理
等电位连接目的
等电位连接做法
总等电位连接
什么是等电位连接
等电位连接图集
等电位连接箱
等电位连接板
防雷等电位连接
等电位连接带
等电位连接规范
等电位连接盒
浴室等电位连接
机房等电位连接
等电位连接网格
建筑等电位连接
等电位连接测试
#
局部等电位连接
#
300
局部等电位连接专题,为您提供局部等电位连接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与局部等电位连接相关的专业交流讨论,更多局部等电位连接相关内容请访问
土木在线论坛
!
如此局部等电位连接有什么弊病
卫生间的局部等电位连接
本人刚接手的项目在做基础时完全没做卫生间的局部等电位连接,楼层为十一层.有什么补救措施?卫生间内所有管道都是塑料管,可否不做?请大家指教!
小医院手术室局部等电位连接如何补做?
去竣工验收的时候,发现手术室和妇产室、x光室没有作局部等电位连接,也没留等电位连接箱现在想让补做,应该怎么做呢?现在基本的想法是:让他们在墙内割槽再敷设一圈镀锌扁钢,过门处也就不做了,在靠近外墙处设一个等电位连接箱,箱内出BV-1*16导线至手术室内配电箱PE线,等电位连接箱出10个圆钢钻墙,在室外沿外墙明敷10个的圆钢至地下。再接到接地极上。这样做是否可以?和不和规范?到地下后,接入总等电位连接箱MEB好,还是再单独做接地极好?急!!!希望尽快得到答案
关于局部等电位线连接的讨论
jgj16-2008 中12.6.6-2(4)连接外露可导电部分与外界可导电部分的辅助等电位联结导体的截面,不应小于相应保护导体截面的一半。 保护导体截面如何理解?? 局部等电位与辅助等电位如何理解? GB 50057 建筑设计防雷规范 GB40057-2010 建筑物防雷设计规范中 5.1 表 5.1.2中 从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体铜不小于6mm . 是不是意味着卫生间等第内部金属部分与局部等电位连接不小6mm ?? 而常见卫生间用4mm连接局部等电位不合理??
关于总等电位的如何连接问题
真的需要有好师傅请教请教了,我知道所有进出建筑物的金属管道都要和总等电位连接,可我不知道怎么连接,用BV铜线和管道连接吗?如果可以的话,那么不知道铜线怎么和进出建筑物的管道连起来,是管子上焊个头子,再把铜线装上个铜鼻子,然后连接到那个焊上去的头子上吗?还是用什么卡子先抱在金属官子上,然后铜线装上铜鼻子再和卡子连起来?如果是这样的话,那这种卡子有的买的吗?真的很希望有人可以告诉我,先谢谢了
关于等电位连接的问题???
如果卫生间做了等电位连接,那么什么情况下会触电?人体直接触摸到相线会触电吗?本人非电气专业,望高手不吝赐教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 编辑 ]
卫生间局部等电位连接-金属门窗如何办?
请问各位,大家讨论卫生间局部等电位连接,忘记了现在卫生间采用金属门窗的问题(图集的年代木质门窗居多),请大家看看如何处理?
请教局部等电位连接的有效性计算
对下面图片的中题目,在下理解为50/(6*32*1.3),这样计算将没有答案,参考答案给出的是分母不乘以1.3。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
关于卫生间局部等电位连接安装的几点疑惑
淋浴间局部等电位连接,是否和结构柱里的钢筋连吗?
淋浴间局部等电位连接,是否和结构柱里的钢筋连吗? 我在淋浴间的柱子出连出接地扁铁和等电位箱连接.我看到是钢筋网连接, 我只是从土建结构柱引出,没问题吧?
点击加载更多
APP内打开