精华汇总
电缆桥架跨接线
更多
mr电缆桥架
电缆桥架跨接地线
消防电缆桥架
电缆桥架的分类
电缆桥架的作用
电缆桥架的用途
电缆桥架的选择
建筑电缆桥架
强电电缆桥架
进口电缆桥架
电缆桥架cad
供应电缆桥架
电缆桥架规格
电缆桥架安装
镀锌电缆桥架
电缆桥架型号
大跨距电缆桥架
喷塑电缆桥架
网格电缆桥架
电缆桥架价格
电缆桥架图片
槽式电缆桥架
电缆桥架图集
电缆桥架支架
金属电缆桥架
#
电缆桥架跨接线
#
300
电缆桥架跨接线专题,为您提供电缆桥架跨接线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆桥架跨接线相关的专业交流讨论,更多电缆桥架跨接线相关内容请访问
土木在线论坛
!
铝质或镀锌电缆桥架外是否需要跨接线
近期有个安全公司对我公司化工品库区进行现状评价,提出我们的铝质和镀锌电缆桥架外应在每个联接部位的螺栓之间加跨接线(就是那种铜纺织带或双色线),我想问一下是否必须,有没有什么规范明确?请大家不吝指教!
请问喷塑电缆桥架之间的跨接线怎么连接?
喷塑桥架接地跨接线如何连接?连接螺孔处需要破喷涂材料吗? 有人说喷涂材料影响导电性,连接时应做破漆处理,请问哪里有这样的规定吗?
关于桥架跨接线的2个小白问题,还望解答。
本人搞施工年龄短,这个工地是我呆的第一个工地。关于地下室做桥架,有2个疑问。1、桥架跨接线,是BVR-4。 这个软线好像不能挽圈圈。 直接上的话,有影响吗?2、桥架跨接线是每2米一处,合适吗? 是桥架两边都上 ,还是只上一边。
梯式热镀锌桥架用跨接线吗
梯式热镀锌桥架用跨接线吗,要回答这个问题,要搞清楚梯式热镀锌电缆桥架的材质属性,还要搞清楚跨接线的用途。 梯式热镀锌桥架用跨接线吗
槽式热镀锌桥架用跨接线吗
桥架跨接线的规格型号-桥架配件
【讨论】桥架连接板跨接线的设置问题
最新看了一本图集08D800-8利用金属电缆桥架作接地线安装,上面注明连接板两边不需要做跨接线,以后是不是就不需要再按以前的方法去做了啊,以前的连接板两边需要跨接线。
热镀锌桥架需要做跨接线吗
如何规范连接静电跨接线?
知识点:跨接线
等电位联结与接地跨接线
我是新手(预算),有个问题,各位前辈讨论讨论给我个指导性建议:一般住宅做了总等电位和局部等电位联结(联结线为BV16穿PC25暗敷),接地跨接线具体计算的是什么部位?(电源进线为电缆穿钢管埋地敷设,总配电箱与各分配电箱为BV线PC管暗敷),我非常困惑,接地跨接线(部位)的数量总搞不大清楚???
点击加载更多
APP内打开