【讨论】桥架连接板跨接线的设置问题
fandigangtuzhu
2014年12月05日 14:24:25
只看楼主

最新看了一本图集08D800-8利用金属电缆桥架作接地线安装,上面注明连接板两边不需要做跨接线,以后是不是就不需要再按以前的方法去做了啊,以前的连接板两边需要跨接线。

最新看了一本图集08D800-8利用金属电缆桥架作接地线安装,上面注明连接板两边不需要做跨接线,以后是不是就不需要再按以前的方法去做了啊,以前的连接板两边需要跨接线。
免费打赏
dianqipanli
2014年12月05日 15:37:31
2楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
12.1.1
2.非镀锌电联桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松垫圈圈的连接固定螺栓。