铝质或镀锌电缆桥架外是否需要跨接线
phoenix_xh
phoenix_xh Lv.2
2013年09月26日 16:30:23
来自于防雷减灾
只看楼主

近期有个安全公司对我公司化工品库区进行现状评价,提出我们的铝质和镀锌电缆桥架外应在每个联接部位的螺栓之间加跨接线(就是那种铜纺织带或双色线),我想问一下是否必须,有没有什么规范明确?请大家不吝指教!

近期有个安全公司对我公司化工品库区进行现状评价,提出我们的铝质和镀锌电缆桥架外应在每个联接部位的螺栓之间加跨接线(就是那种铜纺织带或双色线),我想问一下是否必须,有没有什么规范明确?请大家不吝指教!
免费打赏
dianqipanli
2013年09月26日 20:37:40
2楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
12.1.1
金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零可靠,且必须符合下列规定:
2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小截面不小于4mm2;
3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
回复
烧柴油的ufo
2013年10月28日 10:06:02
4楼
支持楼上~~~
回复
zhoujianghe886
2013年10月29日 16:45:15
5楼
这个是当然要加的了
回复
zhao1041835699
2013年10月31日 08:26:03
6楼
学习了 支持了
回复
zhy8340
2017年10月13日 10:53:11
7楼
xx 楼主们分享
回复