喷塑桥架接地跨接线如何连接?连接螺孔处需要破喷涂材料吗? 有人说喷涂材料影响导电性,连接时应做破漆处理,请问哪里有这样的规定吗?
喷塑桥架接地跨接线如何连接?连接螺孔处需要破喷涂材料吗? 有人说喷涂材料影响导电性,连接时应做破漆处理,请问哪里有这样的规定吗?
2楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
12.1.1
金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
2.非镀锌金属桥架间连接板两端跨接1,接地线最小允许截面积不小于4mm2。
什么叫接地或接零可靠?
回复
3楼
你知道有一种垫圈叫“划垫”的吗?在这种垫圈的底部分布着许多尖刺,垫圈的材质为高碳钢,所以,可以解决你的问题,用的时候将带刺的一面接触喷塑层,压线的时候,通过垫圈的旋转就会划破喷塑层达到良好的电气连接的目的。建议一下,用的时候,带刺的那一面最好涂抹凡士林油脂,这样划开的地方不会生锈。
回复
4楼
本帖最后由 lisoloist 于 2015-5-14 20:43 编辑 beida_energy 发表于 2015-5-12 19:54 你知道有一种垫圈叫“划垫”的吗?在这种垫圈的底部分布着许多尖刺,垫圈的材质为高碳钢,所以,可以解决你 …这种带刺的垫圈或螺母是固定在2m标准段桥架之间的连接片上,只能破坏连接片上的喷塑材料,连接片直接与桥架接触,桥架上的喷塑材料还是没有被破坏啊?还有支吊架与桥架之间也存在接地连通的问题,带刺的垫圈只能破坏垫圈的一侧的喷塑材料嘛!
回复
5楼
lisoloist 发表于 2015-5-14 20:38 这种带刺的垫圈或螺母是固定在2m标准段桥架之间的连接片上,只能破坏连接片上的喷塑材料,连接片直接与 …没有问题,应用已经多年了,那些尖刺保证可以划破喷塑层,只要划破了喷塑层,不就行了吗?划垫本身是镀锌的,垫片再通过螺钉、螺母与跨接软线连接。螺母在桥架里面,螺钉和划垫在桥架外面,跨接导线也在桥架外面。不知道你是怎么用的?
回复
6楼
要回答这个问题,先要了解喷塑桥架与镀锌桥架的区别,详细介绍可以参考这篇文章《喷塑桥架与镀锌桥架的区别》,喷塑桥架默认是桥架表面所有部位都喷塑的,包括跨接线的连接孔,喷塑之前如果不想让喷塑厂喷的话,需要在连接孔上贴上防喷标签。
回复