浪涌保护器与防雷措施概述
防雷工作是现代建筑中尤其是高层建筑中的重要一环,做好防雷工作能够是建筑中的各种电子设备免受电涌或峰值电压的危害。而浪涌保护器则是防雷工作中最为重要的元件。下面是电工之家关于浪涌保护器与防雷措施的概述。浪涌保护器又称SPD、防雷器、电涌保护器或避雷器,浪涌保护器的作用是将线路上出现的浪涌电压(瞬间过电压/浪涌电流)引导至接地装置,泄放到大地,保护电子设备免受“浪涌”的损害,从而达到保护设备的目的。目前国内低压配电系统中所使用的浪涌保护器大多为金属氧化物避雷器也称氧化物避雷。金属氧化物阀片是以氧化锌为主要成份,加入少量的铋、钴、铬、锰、锑等金属氧化物作为添加剂,经过混料、适粒、线型,在1000℃;以上的高温下烧制而成,形状呈圆饼形或环形,它有着优异的非线性物性,非线性系数α可低达0.01~0.04。当正常工作时本身只有微安级的漏电流,它对过电压响应时间非常快,通流能力也很高。整体来讲防雷工作可分为防直击雷和防感应雷,也可以理解为内部防雷和外部防雷。过电压的保护也属防雷工作范畴,应涵盖在内部防
电源浪涌保护器有哪些分类?
电源浪涌保护器是防止破坏性的雷电流入侵建筑物电力系统的一种防雷装置。按照国际电工委员会的IEC的标准,低压配电系统中的电源浪涌保护器分为A、B、C和D四个等级。今天钧和电子为您详细讲解电源浪涌保护器的分类及作用。 一是,A级电源浪涌保护器(SPD) A级电源浪涌保护器用于低压架空线路,通常由火花间隙和压敏电阻串联构成。A级电源浪涌保护器设计的8/20μs标成放电电流为5kA,这种负荷在远处雷击情况下出现于供电系统。在直击雷情况下,火花间隙烧熔且非线性电阻熔化,脱离器将失效的浪涌保护器与系统脱离,保护线路的安全。 二是,B级电源浪涌保护器(SPD) B级电源浪涌保护器的放电能力要求最高,主要是为了雷电保护等电位连接。这级浪涌保护器是在防雷器区LPZ0A~LPZ1的界面上进行雷电和浪涌防护,能够多次承载10/350μs波型的雷电流而不受损坏,同时需与熔断电阻配合使用。 三是,C级电源浪涌保护器(SPD) C用于建筑物中的电气装置,安装在LPZ1~LPZ2的交接面上