[转帖]施耐德电气公司的电涌保保护器
电涌保保护器施耐德电气公司的电涌保护器系列产品具有放电电流大,保护水平低,响应时间快,使用寿命长等优点,广泛应用于低压配电系统和重要设备的防雷及抗电磁脉冲保护。全系列产品共分为五大类: PRD系列更换式电涌保护器用于低压系统的抗电磁脉冲保护,它可换部分能够迅速被替换,它不仅带有可视的指示窗口,还能够过程传输“可更换部分需要更换”的信息ST系列固定式电涌保护器用于TN-S、TN-C的供电系统,并禁止用在IT系统用途架空进线保护PRF1系列电涌保护器单极的,用在低压系统直击雷的保护PRI系列电涌保护器用于保护数字网络中的敏感设备、自动化系统(工作电压12-48)计算机网络、数据网络(工作电压6V)PRC系列 用于模拟通信网络保护
浪涌保护器与防雷措施概述
防雷工作是现代建筑中尤其是高层建筑中的重要一环,做好防雷工作能够是建筑中的各种电子设备免受电涌或峰值电压的危害。而浪涌保护器则是防雷工作中最为重要的元件。下面是电工之家关于浪涌保护器与防雷措施的概述。浪涌保护器又称SPD、防雷器、电涌保护器或避雷器,浪涌保护器的作用是将线路上出现的浪涌电压(瞬间过电压/浪涌电流)引导至接地装置,泄放到大地,保护电子设备免受“浪涌”的损害,从而达到保护设备的目的。目前国内低压配电系统中所使用的浪涌保护器大多为金属氧化物避雷器也称氧化物避雷。金属氧化物阀片是以氧化锌为主要成份,加入少量的铋、钴、铬、锰、锑等金属氧化物作为添加剂,经过混料、适粒、线型,在1000℃;以上的高温下烧制而成,形状呈圆饼形或环形,它有着优异的非线性物性,非线性系数α可低达0.01~0.04。当正常工作时本身只有微安级的漏电流,它对过电压响应时间非常快,通流能力也很高。整体来讲防雷工作可分为防直击雷和防感应雷,也可以理解为内部防雷和外部防雷。过电压的保护也属防雷工作范畴,应涵盖在内部防
防雷和选择电涌保护器和相关问题
防雷和选择电涌保护器和相关问题摘要:本文简要阐述了直击雷产生的电效应、热效应和机械效应常造成火灾,建筑物损坏和人身伤亡等灾害,以及电涌保护器(SPD)的作用和选择。关键词:直击雷、雷击电磁脉冲防护、电涌保护器。1.直击雷和雷击电磁脉冲防护 直击雷产生的电效应、热效应和机械效应常造成火灾,建筑物损坏和人身伤亡等灾害。人们为了对直击雷进行防护,多年以来采用Franklin避雷针(由接闪器、引下线和接地装置组成)实现直击雷防护,有效地保护了各种建筑物和工业设施,减少雷害的发生。伴随直击雷同时产生的雷击电磁脉冲(LEMP)的防护是随着微电子技术发展提出的,这是因现代电气和电子系统中广泛的应用的集成电路和其他微电子器件耐受雷击电磁脉冲的能力极低,用避雷针防雷不但不能保护电气、电子系统的安全,通过避雷针的雷电流周围产生的强电磁脉冲会导致电气、电子系统微电子器件劣化、损坏,严重时导致系统瘫痪造成经济损失和人身伤害。 电气和电子系统的雷击电磁脉冲的防护应采用直击雷防护、屏蔽、等电位连接、共用接地和右进出系统的各端口安装电涌
浪涌保护器与防雷措施的介绍说明
