消防探测报警系统采购选型心得
火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑设备自动化系统(CBS)的重要组成部分。智能 建筑中的火灾自动报警系统设计首先必需符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。 火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建 筑的基本特点,控制中心报警系统是最适用的方式。 智能建筑中中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型;根据所需防护面积 部位;按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量;按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系;最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“ 3AS”(建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。欢迎大家对本站的消防探测报警系统产品、样本积极点评,把工程中使用过的消防探测报警系统的
可燃气体探测报警系统设计
谁知道可燃气体探测报警系统如何设计啊?规范中是这样写的:8. 1. 1 可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测 器和火灾声光警报器等组成。8. 1. 2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。8. 1. 3 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范))GB50493的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。8. 1. 4 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。8. 1. 5 可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器。8. 1. 6 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。8. 1. 7 可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的
配电室火灾烟雾监测报警系统
用配电室烟雾报警器 智能告警模块 环境监控主机等设备进行组合,可实现一套完整、自动、全天运行的配电室火灾烟雾监测报警系统,该系统专门针对配电室火灾进行监控、报警,助力工作人员提高配电室火灾消防应急能力,做到及早发现、及时解决、降低损失。 一、配电室火灾的危害 1、火灾会造成惨重的直接财产损失。 2、火灾造成的间接财产损失更为严重。 3、火灾会极容易造成人员伤亡。 4、火灾会造成不良的社会政治影响。 二、配电室火灾的危险性 1、有发生爆炸的可能。 2、燃烧猛烈,会引起毗邻设备起火,烧毁电缆。 3、会导致电力供应中断。 4、火灾持续时间久,灭火困难。 三、简述配电室消防火灾报警系统 1、配套设施:配电室烟雾报警器、明火传感器、温感传感器、智能告警模块、环境监控主机(内置软件)等,可以增加电气火灾传感器,实现电气火灾监控。 2、报警方式:电
火灾自动报警系统之探测器
今天主要更新火灾自动报警系统的探测器部分和每年的常考点,希望大家用心记忆因为这章的内容比较多所以分为多次更新。探测器分类点型探测器的选择探测区域的划分关于单独划分探测区域的我的记忆方法采用模糊记忆:所有的楼梯相关的包括楼体本身、前室、和通向楼梯的走道,各种管道井、容易被忘记的闷顶和夹层。火灾探测器的选择关于点型感温火灾探测器的场所我的记忆技巧是:有气和烟的地方(这两个地方如果感烟的容易引起误报警)加上联动联动安全出口火灾探测器的设置重点的重点是点型的,点型的安装间距中,我的记忆技巧是:3居中,温实初(感温的是10,感烟的15)空调1.5其他0.5感烟火灾探测器在格栅吊顶场所这个大家可以把之前在自喷中喷头在格栅吊顶的安装设置放在一起来记忆。火灾自动报警系统分类和组成明天继续更新火灾自动报警系统的手动报警的内容