箱变内高压避雷器短路的原因
我司承接的某小区配电工程,在工程完工通电后15天的上午11点45分发生短路故障。故障发生为7月份,天气为晴天,气温32度。故障避雷器为德力西,型号为HY5WS-17/50。工程在投运前未对避雷器进行校试。但在故障后对有短路痕迹的避雷器进行校试时其泄漏电流为标准值的3倍。其余两相泄漏电流在规定范围内。故障后检查电缆室内无任何杂物及小动物痕迹,各电气安全距离全都大于150mm,,电缆及电缆头测试正常。故障后将避雷器更换投运正常。现场分析若为避雷器接地故障引起短路放电,但整个接地线无放电痕迹。故未对整个事件分析不明。请各位同仁帮忙分析一下此次事故的真正原因。(附:此次事故主接线图及事故照片)
高压避雷器加电容的作用
电力系统中过电压包括雷电(外部过电压)和内部过电压,电容器柜中加避雷器有防雷的作用,还有限制过电压的作用。通常无功补偿电容器采用星结,当发生单相接地时健全相电压升高到线电压,如果电容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破坏绝缘,所以要加避雷器限制过电压。 电源供给负载的电流中,含有 1.有功电流 2.无功电流(分感性无功和容性无功) 都要流过二者之间的导线,并有一点损耗(被导线损耗掉的) 有功电流,不断的被负载消耗掉,用于做功,比如机械装置的转动等其他能量形式 无功电流,不断的与电源交换能量,用于为有功的能量转换建立必要的磁场,但是建立的磁场所需只是和电源交换,理论上并没有消耗 现在通过电容器补偿,感性负载就可以和电容器相互交换这个能量了 就不用再向电源额外的索取了 这样导线上的电流就减少了,损耗减少了,导线所占的压降也减小了,电网末端的电压升高了 电源的负担也就减少了,有能力做其他需要做的事情了,相当于电源出力增加了 整体上看电容器和感性负载,等效为一个功率因数很高的负载。