变电所里什么时候装高压避雷器?
dsy123456
dsy123456 Lv.9
2006年12月26日 09:36:07
只看楼主

在变电所里,10kV进线电源侧进线柜要装避雷器,当下级分变电所里高压进线柜,要不要装????????根据变电所在同一个地下室,或者,在不同建筑里两种情况考虑。。

在变电所里,10kV进线电源侧进线柜要装避雷器,
当下级分变电所里高压进线柜,要不要装????????
根据变电所在同一个地下室,或者,在不同建筑里两种情况考虑。。
免费打赏
ares_rambo
2006年12月26日 18:19:37
2楼
在同一建筑内,可不装。
不过无论是否在同一建筑,建议都装,防操作过电压!
回复
tcchezhong
2006年12月26日 20:55:38
3楼
都装上吧,雷电波有反射和折射问题。
操作过电压用过电压保护器,避雷器的残压太高。
回复
dsy123456
2006年12月26日 21:57:52
4楼
哪个规范里有讲到这个吗?
如果两个变电所很近,可以不装吗?又在同一个地下室。
回复
ares_rambo
2006年12月27日 13:10:58
5楼

装!
规范里好像没有,此为工程经验!
回复
哄哄34
2006年12月27日 13:33:08
6楼
同一地下室,同不同一组高压柜呢,上下所之间有没有电缆联接呢?所以还是有必要装的,不仅是避雷!
回复