箱变内高压避雷器短路的原因
dwqdl
dwqdl Lv.2
2008年03月11日 09:32:26
只看楼主

我司承接的某小区配电工程,在工程完工通电后15天的上午11点45分发生短路故障。故障发生为7月份,天气为晴天,气温32度。故障避雷器为德力西,型号为HY5WS-17/50。工程在投运前未对避雷器进行校试。但在故障后对有短路痕迹的避雷器进行校试时其泄漏电流为标准值的3倍。其余两相泄漏电流在规定范围内。故障后检查电缆室内无任何杂物及小动物痕迹,各电气安全距离全都大于150mm,,电缆及电缆头测试正常。故障后将避雷器更换投运正常。现场分析若为避雷器接地故障引起短路放电,但整个接地线无放电痕迹。故未对整个事件分析不明。请各位同仁帮忙分析一下此次事故的真正原因。(附:此次事故主接线图及事故照片)

qiqi19801209
2008年03月11日 11:36:03
2楼


出现的是接地故障报警还是速断报警?
回复
dwqdl
2008年03月11日 11:37:27
3楼
由于网络原因误传多次,请见谅!现以此条为基准进行讨论。附相关图片
回复
dwqdl
2008年03月11日 11:43:01
4楼
出现的是接地故障报警还是速断报警?
故障为变电站出线开关过流跳闸。
回复
dwqdl
2008年04月25日 08:39:47
5楼
事故照片
回复
dwqdl
2008年04月25日 08:44:17
6楼
事故照片
回复
dwqdl
2008年04月25日 08:48:16
7楼
事故照片
回复