预分支电缆的子目套用问题
预分支电缆型号规格为 YDF-YJV-4(1*150)+1(1*70)/4(1*35)+1(1*16)我的理解就是4根150mm2的单芯电缆加一根70mm2的单芯电缆的敷设1.150mm2电缆敷设子目(2-626 *0.67):工程量*42.70mm2电缆敷设子目(2-625 *0.67):工程量*13.150mm2户内干包式电缆头制安子目(2-630 *1.2):150mm2单芯电缆根数4个4.70mm2户内干包式电缆头制安子目(2-629 *1.2):70mm2单芯电缆根数1个分支电缆敷设部分1.35mm2电缆敷设子目(2-624 *0.67):工程量*42.16mm2电缆敷设子目(2-624 *0.67):工程量*13.35mm2户内干包式电缆头制安子目(2-630 *1.2):150mm2单芯电缆根数4个4.16mm2户内干包式电缆头制安子目(2-629 *1.2):70mm2单芯电缆根数1个请问我这样理解对吗
总电缆和分支电缆的计算
变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。电压降验算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。S----导线的截面积,单位是平方毫米。查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。二、从变频柜到两台电机的电缆70米的电机I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。ΔU%=M/CS×1