预分支电缆的支线规格确定
donggewang
donggewang Lv.7
2005年04月10日 15:44:44
只看楼主

新问题: 分支电缆一定要与主电缆的截面一致吗? 预分支电缆的支线规格确定? 有人讲要等截面。 有人讲可以不等截面。 有规范吗?

新问题:
分支电缆一定要与主电缆的截面一致吗?
预分支电缆的支线规格确定?
有人讲要等截面。
有人讲可以不等截面。
有规范吗?

1113119299108.jpg


1113119299138.jpg

免费打赏
大鼻山
2005年04月10日 16:06:13
2楼
若执行规范的话:
一、当分支电缆与主电缆截面相同时,其分支处无须另设分开关;
二、当分支电缆截面小于主电缆时,(1)若分支长度在3米以内(且无火灾危险时),也无须设置分开关;(2)若大于3米,则须设分开关。

若从纯理论上探讨,则不同分支面积的电缆,其允许的无开关长度有所不同,并不仅仅限于3米。此处从略
回复
han2003
2005年04月10日 18:30:45
3楼
请问鼻子,这个不同分支面积的电缆,其允许的无开关长度有所不同的理论依据和计算方法在那里能找到?
回复
大鼻山
2005年04月10日 18:45:05
4楼
在同一短路保护电器下,假设采用35平方电缆时的最长允许长度为150米,而采用10平方的电缆时,其允许长度为100米。那么,若在35平方的主干电缆的中心点(即75米)处,分出一根10平方的分支电缆。求无分支开关时,分支电缆允许长度是多长?

答:(75/150)*100米=50米。此即分支电缆允许长度(无分开关时)。
回复
szpaulwu
2005年04月10日 19:18:04
5楼
参照日本电线工业协会颁布的预制分支电缆行业标准JCS376(1992)的有关规定:
a、当分支段电缆不超过3米时,可以不加保护。
b、当分支段电缆超过3米而不足8米时,未被保护的分支段电缆的电流超过主电缆载流量的35%时,可以不加保护。
c、当未被保护分支段电缆的电流超过主电缆的载流量的55%时,可以不加保护。
回复
szpaulwu
2005年04月10日 19:19:09
6楼
1、为防止分支段电缆负载设备故障,分支电缆支线配电箱中必须设置具有过载和短路保护功能元件,要求当分支段电缆的载流量大于保护元件的额定值时,支线配电箱中的保护元件与分支联接体间一般不超过3m;
2、当分支段电缆超过3m时,设计时应适当增大分支电缆的截面积,使得该段
发生两相和三相短路时,主电缆保护总开关应瞬时或短延时脱扣。
回复
szpaulwu
2005年04月10日 19:24:51
7楼
预制分支电缆在结构上可分为三部分:⑴主干电缆;⑵分支电缆;⑶分支联接体;
其中分支联接体的性能至关重要,其内部接头质量难以在施工现场检查到
回复
大鼻山
2005年04月10日 22:00:07
8楼
不过,建议大家在具体执行时,还是按照国家规范办理较为稳妥。
回复
工夫茶
2005年04月11日 16:15:49
9楼
要是要等截面的话,还要预分支干吗,查一下生产厂家的样本资料就清楚了,都是不等截面的,实践中在高层建筑用过,也是不等截面的。
回复
donggewang
2005年04月14日 16:23:37
10楼
我见过一个著名的大院设计的是等截面做法,感觉浪费,所以提出这个问题
回复
slsicame
2006年03月02日 11:23:14
11楼
预分支电缆需提预订,到货后不可变更,用绝缘穿刺线夹方便,且综合性价比高于预分支电缆。
回复

相关推荐

APP内打开