单相接地故障电容电流计算
某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)请问Id是怎么计算的?中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πfC是相对地电容Uο是相电压则:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、当接地电容电流小于10A时,可以不接地;超过10A但小于30A时,要用接地变;超过30A时,就要用消弧线圈。不知道是不是有这样?具体是哪个规定?根据《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ 7-79 第3条规定:“3-60KV的电