在他主编的21世纪建筑电气设计手册里上册第七篇动力设计590,604页以及后面的空调用电里,他的单台电动机尖峰电流都按14倍额定电流计算,然后合计的尖峰电流有些是乘可靠系数,有些不乘,里面的最大一台电机的起动电流有些是按照7倍算,有些是按照14倍计算,还有的是直接用各台尖峰电流相加减,也就是他的计算方法是不统一的!也跟他前面讲的计算原则不一致!589页。不知大家有何看法?
在他主编的21世纪建筑电气设计手册里上册第七篇动力设计590,604页以及后面的空调用电里,他的单台电动机尖峰电流都按14倍额定电流计算,然后合计的尖峰电流有些是乘可靠系数,有些不乘,里面的最大一台电机的起动电流有些是按照7倍算,有些是按照14倍计算,还有的是直接用各台尖峰电流相加减,也就是他的计算方法是不统一的!也跟他前面讲的计算原则不一致!589页。不知大家有何看法?