在不同点同时发生不同相接地故障电流计算
wanghongbao1968
2006年01月15日 09:59:43
只看楼主

在大学时作过一计算题,对于理解线路电抗实质很好,大家讨论讨论:有一无穷大10KV系统中的一出线,线路正序阻抗1Ω/KM,零序阻抗3Ω/KM,计算A相在4KM处接地,同时C相在10KM处接地时的A,C相故障电流。答案:全电流500A。

在大学时作过一计算题,对于理解线路电抗实质很好,大家讨论讨论:
有一无穷大10KV系统中的一出线,线路正序阻抗1Ω/KM,零序阻抗3Ω/KM,计算A相在4KM处接地,同时C相在10KM处接地时的A,C相故障电流。
答案:全电流500A。