10kv电缆泄漏电流专题,为您提供10kv电缆泄漏电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆泄漏电流相关的专业交流讨论,更多10kv电缆泄漏电流相关内容请访问
土木在线论坛
!
谈谈各种电器自身泄漏电流
我们大家知道,各种电器和电线本身就存在电流泄漏,如:电线 4mm线每KM 泄漏52mA 10mm线每KM 泄漏56mA 50mm线每KM 泄漏79mA 等电动机 1.5KW运行时泄漏0.15mA 启动时泄漏0.58mA 7.5运行时泄漏0.38mA 启动时泄漏2.05mA 30KW运行时泄漏0.87mA 启动时泄漏4.58mA 等计算机 移动式位 1.0mA 固定式为 3.5mA 组合式为 7.5mA请问这些数据你们是不是觉得差不多?你们在设计中选用漏电时考虑了进去了吗?
10kv电缆正常工作时候的电容电流怎么计算?
书上都说单相接地电容电流。如果线路较长,正常工作时候10kv电缆线路上是不是也有电容电流,提供容性无功?10kv电缆正常工作时候的电容电流怎么计算?
公布一组灯具泄漏电流数据
灯具为AC 2000W/380V金属卤化物灯,I类灯具,额定电流6.6A,包含镇流器在内的总功率为2160W/盏。测试在某奥运场馆进行,为室外场地,晴天。 测量仪表采用Fluke万用表,测试原理图如图1所示,接线图见图2。通电后测得泄露电流如表1所示,直.观的图示参见图3。
请问中央空调泄漏电流怎么测试!!
关于中央空调泄漏电流怎么测试,一般多少mA泄漏电流不合格, 具体用什么设备,测普通家用电器的设备能不能用,那位兄弟知道的可不可以说一下!!
10KV电缆头密封胶泄漏还有影响
10KV变电所在周期性检查中发现所有10KV电缆头都有液体渗出,经检查和咨询渗出的液体胶状物为密封胶,发热导致其渗出,不知会不会对接头的寿命造成影响?
泄漏电流试验目的是什么?
变压器试验时泄漏电流大小
以前做变压器交流耐压试验时800KVA的变压器的泄露电流也就十安左右,今天一个630KVA的变压器试验时刚升到22kv时泄露电流就已经十五安了,我的耐压机是5KVA的。我就郁闷了。给厂家打电话他们说泄露电流应该在30安左右,说我耐压机容量小。我就郁闷了,以前比这大的都打上耐压 了。这次却说我耐压机有问题。郁闷中。。。。。谁给我说个标准吧!谢谢啊!还有,变压器的泄露电流怎样计算的啊!
关于10kV电缆敷设的问题
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
电气火灾监控线路泄漏电流大于500MA
请教大神:《火规GB50116-2013》 9.2.1 在供电线路泄漏电流大于500MA时,宜在下一级配电柜(箱)设置剩余电流式电气火灾监控探测器。 那么,问题是:怎么事先知道这个回路的泄漏电流会大于500MA?这个有测算的办法吗?
不能忽视电气设备及线路的泄漏电流
GB/T 2900.71-2008《电工术语 电气装置》给出了泄漏电流的定义,即 正常运行状况下,在不期望的可导电路径内流过的电流。 因此,泄漏电流是发生在电气设备或电气线路中,通过其绝缘材料的漏电的电流。在正常情况下,泄漏电流很小,但是当电气设备或线路中发生绝缘材料损坏、产品老化、电线缺陷、环境影响(如室外景观照明晴天和雨天)等,就会导致泄漏电流过大,甚至引发安全事故。