消防用电线路的敷设问题
不知这个话题是应放在这个板块还是智能减灾板块,因为主要是线路敷设,故放在此板块,呵呵!“GBJ16-87 10.1.3 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生长、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。”并参考04DX002第九页的注解:为了确保消防用电的可靠性,其配电线路应与其他动力、照明配电线路分开敷设。问题:一般我们应急照明是单独一个桥架,其他强电一个桥架,在这个强电桥架里分非消防负荷、消防负荷,消防负荷的双回路要分开,至少加两个隔板,另外普通电梯的两个回路也应分开,这样就是:1非消防负荷、2普通电梯的另一个回路、3消防负荷双电源的一个回路、4消防负荷双电源的一个回路。岂不是要三块隔板,不知大家是如何处理的,希望大家积极参与啊!