场所:天然气输气站事件:处于建设转运营期,运营的同时还存在很多临时施工,对于临时施工用电的搭接需要遵循怎么样的要求,经常看到施工单位直接从配电间配电柜上引出一个线,就这么从窗口甩出来,然后铺地上就这样连到现场设备上,总感觉不规范,可是又说不上来,求助大神指点。临时接线铺设需要怎么铺设?要设置什么保护?还有什么需要注意的问题??
场所:天然气输气站
事件:处于建设转运营期,运营的同时还存在很多临时施工,对于临时施工用电的搭接需要遵循怎么样的要求,经常看到施工单位直接从配电间配电柜上引出一个线,就这么从窗口甩出来,然后铺地上就这样连到现场设备上,总感觉不规范,可是又说不上来,求助大神指点。
临时接线铺设需要怎么铺设?要设置什么保护?还有什么需要注意的问题??
2楼
请看施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005很祥细的。
回复
3楼
“天然气输气站”第一重要的是“防爆”!
临时用电要符合防爆要求,任何线路和开关都要与防爆相结合!
临时用电的开关不允许进入防爆区!防爆区的定义:内部介质为易燃易爆的设备管线可能泄漏点向外15米半径内为防爆区。可能泄漏点是指:罐、泵、管线上的法兰、阀门等。
其次,电缆穿过建筑时,不能把门和窗当作穿电缆的部位!电缆应穿过墙处用保护钢管(或电缆沟的洞),也可以从地下穿管埋地后远离防爆区后进临时配电箱。
回复
4楼
实际施工与规范的差别。。。
回复
5楼
实际施工与规范的差别。。。
实际施工与规范的差别。。。
回复
6楼
是的,个人在3楼说的,在JGJ46-2005上不是直接这样描述的,也没有防爆这块。
电缆过墙要穿钢管,JGJ46-2005上也不是说保护钢管只用在“穿墙”上,在哪穿钢管也没说!
回复
7楼
1,临时工事应该符合防爆用电规范。
2,施工工艺可采用明敷设,固定可以采用临时措施。
3,运行时要加强专业人员监护、检查。
4,使用期限要有限,不能临时工程长期使用。