小林电气-电缆压降计算
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) 如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆 作负载30安培算 线路压降=30*0.328=9.84(伏) 如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏) 具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样。那么就是按照上述的公式制作出的计算小软件
电气设计电缆选择与常用方法
根据设计经验,高压线路及特大电流的低压线路,应先按规定的经济电流密度选择电缆的截面,以使线路的年运行费用接近最小,节约电能和有色金属,再校验其它条件。而对于一般低压照明线路,因其对电压水平要求较高,所以一般先按允许电压损耗条件来选择截面,然后校验其发热条件和机械强度。对于低压动力线路,因其负荷电流较大,所以先按发热条件来选择截面,再校验其电压损耗和机械强度。 一般情况下,路桥照明设施提供的照明水平是比较低的,人眼处于中介视觉状态,此时辨别物体不是通过两者之间的颜色差异来实现的,而是依靠物体与背景之间的亮度差异。以道路照明为例,无论单侧布灯、交错布灯、对称布灯还是中央布灯,桥梁上的道路照明负荷都是均匀分布的,在计算电压损耗时,可假设其分布负荷集中于分布线段的中点,按照集中负荷来计算。按照桥梁供电质量的要求,桥梁照明负荷线路末端电压应不小于额定电压的90%,不大于额定电压的105%;桥上动力负荷线路末端电压应不小于额定电压的90%;低压功率因数COSφ应在0.85以上。