电气井内电缆可以不做桥架吗?
gxj15663
gxj15663 Lv.4
2006年04月27日 11:57:57
来自于防雷减灾
只看楼主

电气井内电缆可以直接固定在墙上而不做桥架吗?施工单位不想做桥架,省钱。我又没找到必须做桥架的规定。不知道这样做行不行???

电气井内电缆可以直接固定在墙上而不做桥架吗?
施工单位不想做桥架,省钱。
我又没找到必须做桥架的规定。
不知道这样做行不行???
免费打赏
asdl500
2006年04月27日 12:59:54
2楼
好像不行吧!那外层用什么保护!假如有老鼠的话!我也不知道!只是这样考虑的
回复
huanghesheng
2006年04月28日 00:03:17
3楼
电缆可以直接固定在墙上,也可以固定在支架上.
回复
heizi0927
2006年05月14日 17:04:50
4楼
应该不要防鼠什么的吧?
我看到电缆井内好多都是梯架的
另外分支电缆安装图集上面画的就是直接敷设的啊,没有用桥架
回复
lldmm
2006年05月15日 09:09:46
5楼
可以用金属管,不过成本应该比桥架高。可以直接敷设吧,最好用铠装。
回复
mmhwe
2006年05月15日 09:57:46
6楼
可以,但这样施工一点也不省事,要是不想用桥架可以用槽钢支架。
回复
加肥猫
2006年05月16日 12:23:03
7楼
可以不用电缆桥架,用电缆支架很省钱的,但适用于电缆数量较少的设计
回复
sqh1971
2006年05月16日 19:19:03
8楼

电气井内电缆可以不用桥架,条件如下:
1,井内封闭好,防火堵漏严实.
2,电缆没有接头,最好采用成品电缆.
3,配电箱安装牢固规范。
4,电缆支架按规范敷设,固定结实。
5,进箱电缆无裸露,热缩管和电缆头作好美观。
6,电线可以穿管。
7,井内禁止随便进入,严格把关。
回复
mmhwe
2006年05月17日 11:55:30
9楼

呵呵,多谢兄台的补充
回复
hhsscc
2006年06月11日 17:54:48
10楼

可以
回复
luo_qiufeng
2007年03月12日 13:10:34
11楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复

相关推荐

APP内打开