穿线要求: 盒、箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全导线排列整齐,并留有适当的余量。 导线颜色、规格选择正确,导线切削不得伤线芯,预留长度适宜。 箱体内线芯余量合适,过短都会造成其松动,线芯剪得太长就会造成线芯外露,预留长度取1.2mm为宜。 导线连接牢固,导线的缠绕圈数不足6圈,连接的接头均应拆除重新连接,包扎严密,绝缘良好。 工艺流程: 巡检伴随施工每个步骤进行,保证每天不少于一次。

穿线要求:

盒、箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全导线排列整齐,并留有适当的余量。

导线颜色、规格选择正确,导线切削不得伤线芯,预留长度适宜。

箱体内线芯余量合适,过短都会造成其松动,线芯剪得太长就会造成线芯外露,预留长度取1.2mm为宜。

导线连接牢固,导线的缠绕圈数不足6圈,连接的接头均应拆除重新连接,包扎严密,绝缘良好。

工艺流程:

巡检伴随施工每个步骤进行,保证每天不少于一次。

做好配合及时解决发现的问题。

导线种类及颜色:

户内照明相线为红色(一般工程中卫生间三联开关控制线白色、黄色、和绿色);

黄绿双色为接地线;

白色为照明控制线。

选择导线:

BV-2.5mm2

BV-4mm2

室内:照明、插座、单根卧室壁挂空调插座

公共部分:公共照明、电井插座

厨房插座、卫生间插座、客厅柜式空调插座、两台卧室壁挂空调插座回路、竖井插座和照明、机房空调插座

NH.BV-2.5mm2

NH.BV-4mm2

应急照明

负二层配电室照明

风机房照明

负二层排污泵电源线

穿带线:

穿带线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置。

带线一般均采用细钢丝,先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再将带线穿入管路内。

穿带线受阻时,应用两根钢丝在管路两端同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。

穿导线与断线:

首先确定导管内的导线根数和颜色。

然后将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。

两人穿线时,应配合协调,一拉一送。

剪断导线时,导线的预留长度应按以下情况考虑:

接线盒、开关盒及灯头盒内每根导线的预留长度应为12cm。

配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的1/2。

接头包扎:

首先用PVC绝缘胶带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1~2个绝缘带幅宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕1~2圈后,再进行回缠。采用PVC绝缘胶带包扎时,应将其拉长2倍后再进行缠绕。

然后再用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度边压边进行缠绕,同时在包扎过程中收紧胶布,导线接头处两端应用黑联布封严密。

开关、插座安装要求:

室内的开关均为上合下分,且操作灵活,接触可靠。

电器,灯具的相线应经开关控制。

面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤。

成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm。

三孔插座接线,左零、右火、上接地。

插座类型:

安全组合型插座(用于室内)

安全组合型防溅插座(用于厨、卫)

冰箱、空调、洗衣机、抽油烟机、热水器等插座为专用插座(位于厨、卫内的有防溅盒)

注:面板安装前仔细阅读图纸,明确各类插座规格型号。其中空调插座和热水器插座为16A,其他插座为10A。

照明配电箱安装要求:

配线排列整齐,并绑扎成束,盘面引出及引进的导线应留有适当余度,便于检修。

导线剥削不应伤线芯或线芯过长。多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。

箱内应分别设置汇流排,中性线N和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。

箱应安装牢固,平正,其垂直偏差不应大于3mm;安装时,照明配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面。

成品保护:

穿线时不得污染设备和建筑物品,应保持周围环境清洁。

使用高凳及其它工具时,应注意不得碰坏其它设备和门窗、墙面、地面等。

在接线、涮锡、绝缘包扎全部完成后,应将导线的接头盘入盒、箱内,并用纸封堵严实,以防污染。同时应防止盒、箱内进水。

穿线时不得遗漏带护线套管或护口。