关于地埋电缆保护管的选用
1、地埋非铠装电缆,如何选择保护管,是选择PVC管还是 镀锌管?2、地埋穿保护管后,是否还需要铺砂和铺砖?3、电缆分支处,能用三通镀锌管吗?不用三通镀锌管,怎么处理?4、使用镀锌管作为保护管,是否必须做防腐处理?5、这种非铠装电缆地埋时,是否必须全线穿保护管?6、电缆引出地面,如何处理,必须穿镀锌管到墙面吗?7、电缆加镀锌管后,埋地深度是否可以降低为50cm,甚至30cm?(施工地点冻土层深度为15cm)
改造项目直埋电缆怎么处理
一个改造项目,原来设计室外电缆都是-1.4m直埋,这次改造部分电缆需要更换,初步想沿着原路线做600深电缆沟,改造配电回路直接上新的电缆,但是有点担心施工的时候会把不想更换的电缆破给坏了。
请教高手一个地埋电缆问题
我工地有一段4*70铠装铜芯电缆,长度400米,使用半年后,发生不能送电,用万用表量发现其中一根火线与零线短路,但是地埋电缆大部分不能挖开,用何种方法能准确找出短路点。
地埋电缆如何查找短路故障点
有哪位前辈可以告诉我如何知道地埋电缆短路,绝缘损坏故障点的具体位置。还有就是多大千瓦范围内用星角启动法,多大千瓦范围内用自耦启动,多大千瓦范围内用变频启动。还有就是什么是软启动,在多大负荷范围内应用?晚辈在此不胜感激涕零!再次谢谢前辈们了。
新人问个直埋电缆的问题。
绿化带下直埋铠装电缆4*25+1*16 问电缆沟一般挖多宽多深,不用做地沟吧,地下铺沙子上面盖砖直接埋上就行吗?盖的砖一般用什么砖?问题比较初级请各位赐教。
关于35KV直埋电缆短路点的检查
单位有两根35KV直埋电缆,每根电缆1300米,从单位110KV变电所放出,平时一根正常供电,另一根备用,目前发现备用电缆有单相接地故障,(两根电缆中间有接头)请问各位怎么能找出故障电缆的故障点,或者有什么仪器能判断故障点
直埋电缆穿越国道保护管?
请教:直埋电缆穿越国道保护管可不可以使用塑料波纹管?规范上应该用钢管,可顶管的施工单位说目前电力系统都在使用塑料波纹管。
66KV直埋电缆距建筑物的距离
请问各位朋友66KV电压的直埋地电缆 距离建筑物的距离是多少呢??那个规范上说明??我查了很多规范都没有明确的回答!!只有对架空线的回答!!请问那位朋友知道!!谢谢!!
请教直埋电缆的敷设问题
变电房出线共九根,相同路径。准备采用直埋,如果是一层,电缆壕沟就要很宽。能不能分两层敷设呢?比如上面4根,下面5根,用沙土隔开(电缆不穿管)
直埋电缆绝缘故障查寻~~~~~
直埋电缆3*150电力电缆400米,埋深1米左右大部分在电缆沟里,充沙、有水,最近C相绝缘0.1兆欧,用SYCOM 8875 查了半天没什么明确效果,请教各位有什么好方法,或者谁用过SYCOM 8875 的指导一下 ,另外还有电话电缆和控制电缆芯线断了 ,也是查不出故障点来,求助啊~~~~~~~