请教高手一个地埋电缆问题
yang711012
yang711012 Lv.5
2006年09月03日 18:57:25
只看楼主

我工地有一段4*70铠装铜芯电缆,长度400米,使用半年后,发生不能送电,用万用表量发现其中一根火线与零线短路,但是地埋电缆大部分不能挖开,用何种方法能准确找出短路点。

我工地有一段4*70铠装铜芯电缆,长度400米,使用半年后,发生不能送电,用万用表量发现其中一根火线与零线短路,但是地埋电缆大部分不能挖开,用何种方法能准确找出短路点。
feifei777
2006年09月03日 20:38:18
2楼
是不是临时用电电缆?
低压的不知道,高压的有种仪器可以测出故障点.
应该是往故障电缆加低电压,然后用仪器的耳机听出故障点.故障点有放电声音.
当然得知道电缆走向.
不知道讲的对不对.我的同事用过,用来寻找高压电缆的故障点.
回复
yang711012
2006年09月03日 22:36:58
3楼
回复2楼,我们使用的不是临时电缆,是380伏输电电缆
回复
tianzhik
2006年09月04日 00:31:27
4楼
在产品上找出每米电缆的阻抗
然后在2头测试电阻就好
回复
xzhmail888
2006年09月04日 09:04:10
5楼
有一种仪器可以找到你所说的地埋线短路点,在网上找找
回复
daiyu83
2006年09月04日 11:02:02
6楼
如果你确认是火线和零线短路,可以解开两端,用万用表在两端测量电阻,查出此型号电缆的单位阻抗,可以大概估计出故障点的距离.
回复
tnazxc
2006年09月04日 12:10:42
7楼
应采用测低电阻用的电桥测量。先仃电,测出两根正常电缆在400M时电阻值,求出每米电缆的电阻,再测发生短路故障两根电缆的阻值,(电缆始未两端各做一遍)得出电阻除以每米电阻,大体可求出故障段长度,不防一试。
回复
eighth95812
2006年09月04日 14:14:55
8楼
直接短路的这种问题有仪器的话很容易查找,低压脉冲故障仪就能大致测出故障位置,不过要是精确定位的话就有点困难了,因为你是直接埋于地下的,很可能故障处有水,用听放电声音仪器不太好测,建议你先回忆一下施工情况,这种情况施工或者再施工造成损伤的可能性很大
回复
dgiz
2006年09月04日 21:50:40
9楼
并不是直接用手工来短接,而是绝缘因各种原因遭到破坏,接触电阻阻值很然确定,因而用电阻法是不实际的!
回复
yhc801212
2006年09月07日 10:59:19
10楼
找供电局,电缆班。不过费用挺高,大约得二千,哈。仪器相当地准。或都找路灯所,他们也有仪器。如果是干私活,大约得一千吧。
上述办法只是现在没见人用过,找故障,一般都用故障测试仪。但是和操作人的水平关系相当地大。哈。
希望对你对所邦助。
回复
wbo7656
2006年09月07日 12:59:14
11楼
我的天!找个故障要这么多钱,真黑!
回复

相关推荐

APP内打开