请教高手一个地埋电缆问题
yang711012
yang711012 Lv.5
2006年09月03日 18:57:25
只看楼主

我工地有一段4*70铠装铜芯电缆,长度400米,使用半年后,发生不能送电,用万用表量发现其中一根火线与零线短路,但是地埋电缆大部分不能挖开,用何种方法能准确找出短路点。

我工地有一段4*70铠装铜芯电缆,长度400米,使用半年后,发生不能送电,用万用表量发现其中一根火线与零线短路,但是地埋电缆大部分不能挖开,用何种方法能准确找出短路点。
免费打赏
shi_tou_ren
2006年09月17日 21:09:04
12楼
我同意4楼的看法,先找出相关的位置,挖开看看外形有没有变化,如果零对地短路,外形或许有变化。

另外还可以从另一头测量,这样从两面三刀端测量可以更精确的找出故障点的位置。
回复