请教直埋电缆的敷设问题
wydq2006
wydq2006 Lv.2
2007年04月23日 20:18:25
只看楼主

变电房出线共九根,相同路径。准备采用直埋,如果是一层,电缆壕沟就要很宽。能不能分两层敷设呢?比如上面4根,下面5根,用沙土隔开(电缆不穿管)

变电房出线共九根,相同路径。准备采用直埋,如果是一层,电缆壕沟就要很宽。能不能分两层敷设呢?比如上面4根,下面5根,用沙土隔开(电缆不穿管)
chengruishuidian
2007年04月23日 20:46:03
2楼
能分两层敷设,上下两层间距要隔0.1m
直埋敷设电缆方式,应满足下列要求:
(1)电缆应敷设在壕沟里,沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。
(2)沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜用混凝土制作。
(3)位于城镇道路等开挖较频繁的地方,可在保护板上层铺以醒目的标志带。
(4)位于城郊或空地旷带,沿电缆路径的直线间隔约100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。
(5)电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,平行净距可降低为0.1m。
(6)电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间,不同使用部门的电缆间在交叉点前后1m范围内,当电缆穿入管中或用隔板隔开时,其交叉净距可降为0.25m。


回复
hubeixp
2007年04月24日 10:05:17
3楼
二楼说的比较详尽了,我补充一点:
一定要处理好电缆出电缆沟的套管的密封防水问题,不得使室外的水进入到电缆沟内.
回复
wydq2006
2007年04月24日 21:39:44
4楼
谢谢老师
回复
zjzjdq
2007年04月25日 08:42:28
5楼
不可以分层敷设!
回复
zhangguanglin
2007年07月03日 14:11:40
6楼
我要从变电室拉1根3*240+2*120的线到车间,直埋要注意什么,穿管要注意什么
回复
lhjun150212
2007年07月03日 21:30:19
7楼
一般不分层敷设,超过8根建议采用电缆沟敷设
回复
gentlguo
2007年07月04日 20:55:02
8楼
问的好也顶 ,回答好也顶,讨论的好也顶!资料好也顶!顶呱呱!!!
回复
邓永富
2010年01月01日 13:12:57
9楼
两层布置在电缆开挖检修时可能无法保证电缆上下正常间距。
回复
邓永富
2010年01月01日 13:40:17
10楼
走两层布置应该走排管比较合适。
回复
红苹果
2010年01月01日 13:49:06
11楼
:lol
变电房出线共九根,相同路径。。
变电房出线,--------- 电缆不细
室外可以做电缆沟,厂区内可以做暗沟,顶板至地坪留个300以上距离。
回复

相关推荐