直埋电缆绝缘故障查寻~~~~~
bingjinyub
bingjinyub Lv.3
2007年05月16日 21:25:59
来自于继电保护
只看楼主

直埋电缆3*150电力电缆400米,埋深1米左右大部分在电缆沟里,充沙、有水,最近C相绝缘0.1兆欧,用SYCOM 8875 查了半天没什么明确效果,请教各位有什么好方法,或者谁用过SYCOM 8875 的指导一下 ,另外还有电话电缆和控制电缆芯线断了 ,也是查不出故障点来,求助啊~~~~~~~

直埋电缆3*150电力电缆400米,埋深1米左右大部分在电缆沟里,充沙、有水,最近C相绝缘0.1兆欧,用SYCOM 8875 查了半天没什么明确效果,请教各位有什么好方法,或者谁用过SYCOM 8875 的指导一下 ,另外还有电话电缆和控制电缆芯线断了 ,也是查不出故障点来,求助啊~~~~~~~
免费打赏
raver_pan
2007年05月17日 10:03:59
2楼
最怕电缆故障了
回复
bingjinyub
2007年05月17日 19:52:01
3楼
顶起来,
回复
wuxinfei213
2007年05月19日 13:25:24
4楼
多高的运行电压?是不是6KV的?或者是10KV的?0.1MΩ就不能运行了。应该与绝缘破损后受潮有关系。找具体的接地点可以用三相不同的互连方法,在加标准电压,看电流。当然,你必须有该电缆的单位阻抗值。三相互连,两相互连,在经过与C相的反向互连(即到负荷侧测量,在电源侧互连),多做几次,就更接近一些。此类问题比较难以解决,不过你有400米,就是截面大了一些。试试吧,仅供参考。呵呵
回复
bingjinyub
2007年05月20日 00:22:46
5楼
听起来是个不错的办法,理论可行,不过实际运行恐怕不太好吧,误差一定很大
不过还是要多谢 多了个思路,一般你加标准电压是多大?我的电缆是低压电缆 380V的
回复
wuxinfei213
2007年05月20日 20:20:08
6楼
380V的?那0.1MΩ可以试试运行的,我的方法是精确度差,但是没有什么好方法的。主要原因是你的电缆粗。我不是说了吗,必须多做几次,并且要反向连接多做几次,可靠性可以相对更高一些。建议用直流和交流都做,可以校核一下。电压是没有具体要求的,但是要精确,精度高一些的调压器最好,而且现在气温高了,实际工作难度就不太大了。电压建议12、24、或者5。这个问题是实际中最不愿意看到的了。偶 QQ358512245, 可以联系。
回复
eighth95812
2007年05月21日 09:57:50
7楼
最好还是找厂家帮忙,这种质量问题不难查找的,不过要专业的故障定点仪器帮助,因为你们是地埋的,有时间的话就用跨步电压法查询吧
回复
sdqdyzx
2007年05月21日 11:12:09
8楼
用电缆故障测试仪查找最有效,尤其是准确知道故障电缆的长度,误差更小。一般电缆厂有,也对外服务,不妨联系看看。
回复
bingjinyub
2007年05月21日 17:18:48
9楼
我查了一下 测试电缆故障的仪器 居然有20多种 我这里也有套 是美国产的SYCOM8875 但可能是不会用吧 测试不出来
找人对外服务的来做测试 2000块 一处 用人工的话40块/人 每天 可以雇50个人来挖了 呵呵 我只是技术员 所以无论哪种方式都不是我能决定的 另外也是在探讨一些有用的思路 一起学习增加经验
回复
zyb200800
2007年05月21日 20:44:53
10楼
用电缆故障测试仪查找最有效,尤其是准确知道故障电缆的长度,误差更小。一般电缆厂有,也对外服务,不妨联系看看
但是硬性接地是查不出来的
回复
lingxuct
2007年05月22日 16:04:12
11楼
有高级仪器且不会用(我也不会),两头分别用电桥测直流电阻,能计算出大约位置(精度在2米内)。
回复

相关推荐

APP内打开