直埋电缆3*150电力电缆400米,埋深1米左右大部分在电缆沟里,充沙、有水,最近C相绝缘0.1兆欧,用SYCOM 8875 查了半天没什么明确效果,请教各位有什么好方法,或者谁用过SYCOM 8875 的指导一下 ,另外还有电话电缆和控制电缆芯线断了 ,也是查不出故障点来,求助啊~~~~~~~
直埋电缆3*150电力电缆400米,埋深1米左右大部分在电缆沟里,充沙、有水,最近C相绝缘0.1兆欧,用SYCOM 8875 查了半天没什么明确效果,请教各位有什么好方法,或者谁用过SYCOM 8875 的指导一下 ,另外还有电话电缆和控制电缆芯线断了 ,也是查不出故障点来,求助啊~~~~~~~
12楼
给故障电缆直接送电,让电缆故障点炸几次,听声音在哪发出,故障就在那个。
回复
13楼
给故障电缆直接送电,让电缆故障点炸几次,听声音在哪发出,故障就在那个。测试范围:闲人勿近
回复
14楼
boom~~~~~~~火暴 呵呵 估计我的500KVA变压器都跳了
回复
15楼
而且出现个怪事 绝缘居然变好了 最近几天 每天去测那电缆的绝缘 这里最近几天还下过两次雨 费解
昨天送了一下电机 是个潜水泵 额定电流200A 软启动 结果电流过了15秒 还在700A 不下来 最后保护跳了
现场听电机声音不正常,且出口压力表没显示 我怀疑电机叶轮卡住 堵转了 联系了工艺方面准备检查电机 跟踪报道中
但电缆绝缘怎么变好了呢 奇怪
回复
16楼
回复