请教高层地下室潜污泵的负荷分级问题。
请问一下,一类高层地下室的潜污泵是属于消防动力负荷还是普通动力负荷?负荷等级是几级?若属于消防负荷,那么火灾时还需要和火灾自动报警系统联动吗?
一类高层地下室潜污泵的负荷分级问题
请教高手:《新民规》中,对于一类高层的“排污泵”规定为一级负荷,对于这个排污泵是否就等同于地下室沿周边一圈设置的无数的“潜污泵”呢?这个泵功能是排地下室的渗漏水,给排水专业设计时应该不是考虑被淹的情况的,最多就是消防喷水以后排水用的。我现在做的是按照二级负荷配电的,是否一定要修改呢?对于消防电梯坑的潜污泵我就做的是一级,其它的地下室潜污泵就是二级。多谢赐教!
关于地下室设计的有关资料
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
关于地下室抗浮怎么计算
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
地下室潜污泵控制箱与水位控制器
关于地下室设计的一些要点
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
求关于地下室的一些规范
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
关于地下室配筋率的疑问
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
请教:地下室生活排水是否要设集水坑、潜污泵
别墅群,3层,有半地下室,地下室低于室外地坪1-2m,现在甲方想在地下室加工人房卫生间。请问要不要设集水坑、潜污泵。室外管网深度不限,在不出堵塞等 故障的情况下,可重力排出。请各位高手指点迷津!!