规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
2楼
全截面配筋率
回复
3楼
3楼上。例如250的墙 最小配筋面积 百分之0.3乘以250*1000 就是最小配筋面积?
回复
4楼
pkpm完全可以计算地下室外墙。
回复
5楼
谢谢楼主分享资料
回复
6楼
小软件计算的,广东院有个软件可以算
回复
7楼
人防地下室受弯构件一侧的构造配筋率0.25,地下室外墙的荷载不可能比人防外墙大吧,所以应该是双侧配筋0.3
回复
8楼
学了很多 谢谢楼主
回复
9楼
学了很多 谢谢楼主
回复