规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!

规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
免费打赏
winterluoto
2012年08月30日 08:37:14
2楼
全截面配筋率
回复
土木客栈
2012年08月30日 12:41:13
3楼
3楼上。例如250的墙 最小配筋面积 百分之0.3乘以250*1000 就是最小配筋面积?
回复
hyp1962
2012年08月30日 21:04:22
4楼
pkpm完全可以计算地下室外墙。
回复
gaojun0633
2016年11月14日 14:41:13
5楼
谢谢楼主分享资料
回复
张叁疯
2016年11月21日 08:31:57
6楼
小软件计算的,广东院有个软件可以算
回复
lengxue11123
2017年11月14日 11:34:39
7楼
人防地下室受弯构件一侧的构造配筋率0.25,地下室外墙的荷载不可能比人防外墙大吧,所以应该是双侧配筋0.3
回复
co1508902757265
2017年11月21日 14:30:52
8楼

学了很多 谢谢楼主
回复
co1508902757265
2017年11月21日 14:31:10
9楼

学了很多 谢谢楼主