一类高层地下室潜污泵的负荷分级问题
zhetata
zhetata Lv.2
2011年07月11日 20:19:24
只看楼主

请教高手:《新民规》中,对于一类高层的“排污泵”规定为一级负荷,对于这个排污泵是否就等同于地下室沿周边一圈设置的无数的“潜污泵”呢?这个泵功能是排地下室的渗漏水,给排水专业设计时应该不是考虑被淹的情况的,最多就是消防喷水以后排水用的。我现在做的是按照二级负荷配电的,是否一定要修改呢?对于消防电梯坑的潜污泵我就做的是一级,其它的地下室潜污泵就是二级。多谢赐教!

请教高手:
《新民规》中,对于一类高层的“排污泵”规定为一级负荷,对于这个排污泵是否就等同于地下室沿周边一圈设置的无数的“潜污泵”呢?这个泵功能是排地下室的渗漏水,给排水专业设计时应该不是考虑被淹的情况的,最多就是消防喷水以后排水用的。我现在做的是按照二级负荷配电的,是否一定要修改呢?对于消防电梯坑的潜污泵我就做的是一级,其它的地下室潜污泵就是二级。
多谢赐教!
免费打赏
rzjiaozk
2011年07月12日 10:02:07
2楼
地下室的非消防电梯的排污泵 一类高层按一级非消防负荷
回复
zhetata
2011年07月12日 11:01:51
3楼
请教:从功能上分析好像不是特别重要哦,给排水专业说这个泵只是排平时渗漏水和洗地的水,最多是消防喷水以后的水,并不是被淹的情况下的排水。为什么一定要一级负荷来配电呢?
回复
npxjj
2011年07月12日 11:07:27
4楼
一类高层地下室被淹,汽车及重要机房损失较大、影响面可能是全楼,新民规将其定为一级是合理的,现在城市内涝多发,更有必要提高可靠性。
回复
bzainr
2011年07月12日 11:18:30
5楼
我只是来赚币的,帮助不了楼主
回复
yuexiaqingshan
2011年07月12日 11:35:09
6楼
一类高层的消防排污泵是按一级负荷走的
回复
djian88
2011年07月12日 11:44:27
7楼
回复
chougege
2011年07月12日 11:56:17
8楼
一类高层按一级,二类高层按二级,规范规定是有一定道理的的,按规范来。
回复
嘻嘻哈哈
2011年07月12日 14:09:20
9楼
对于一类高层,潜污泵一级、二级有什么区别吗?
回复
ym373419261
2011年07月12日 14:13:01
10楼
个人觉得应该是一级负荷~
回复
heidonga
2011年07月12日 15:17:07
11楼
民规里规定了要按一级负荷来,最好还是按规范来做!
回复