请教:地下室生活排水是否要设集水坑、潜污泵
archwater
archwater Lv.2
2006年01月11日 21:57:20
只看楼主

别墅群,3层,有半地下室,地下室低于室外地坪1-2m,现在甲方想在地下室加工人房卫生间。请问要不要设集水坑、潜污泵。室外管网深度不限,在不出堵塞等 故障的情况下,可重力排出。请各位高手指点迷津!!

别墅群,3层,有半地下室,地下室低于室外地坪1-2m,现在甲方想在地下室加工人房卫生间。请问要不要设集水坑、潜污泵。室外管网深度不限,在不出堵塞等 故障的情况下,可重力排出。

请各位高手指点迷津!!
a-yg
2006年01月11日 22:09:40
2楼
如果排不出
就要设置。。。。
完全不经济。。。。。
回复
archwater
2006年01月11日 22:12:28
3楼
室外管网深度不限,在不出堵塞等 故障的情况下,可重力排出。

问题是管道堵塞时怎么办?有没有卫生器具低于室外地坪时就要压力排水的规定或者习惯做法?

回复
ah-wangjun
2006年01月11日 22:33:42
4楼
除了依山傍坡建的,可以考虑利用坡地自流排出,否则要设压力排水,自动水位控制,但是并不推荐采用,实地看过一家,效果很差,主要是室内密封不好,有味道,因为要考虑水泵检修,密封是个问题,做之前把具体情况跟甲方讲清楚,一般情况自排不可取,想想如果下大雨井溢流或平时管堵,地下室会成化粪池的。
回复
chenghanyu
2006年01月12日 16:21:40
5楼
甲方就知道利用地,都不想想其他问题!
回复
碧水
2006年01月12日 16:23:41
6楼
支持4楼观点。
回复
q121q
2006年01月12日 16:29:15
7楼
支持4楼观点



地下室的污水直接排出有倒灌的危险,有条件就设集水坑用潜污泵提升后排出。
有种进口的潜污泵,泵和集水坑做成一体,用在地下室没有异味外溢。体积也不大。
别墅用的大约4000元。有的别墅还带下沉庭院,也可以用这种泵排庭院雨水。
回复
jun.167
2006年01月12日 17:37:09
8楼
这个问题主要是经济问题,如果不顾增加个集水坑加两台潜水泵(一般一备一用)的造价的话可以设个集水坑,反正甲方要求嘛,美不美观是他们的事,
一般情况下都不设,但是你要考虑是否真的可以利用重力排出,保证污水不会倒灌哦
愚见仅供参考!
回复
archwater
2006年01月12日 18:30:21
9楼
倒灌只是在堵塞时会发生,正常情况下可以自流排出。
回复
shifeng0512
2006年01月12日 20:10:29
10楼
支持四楼的观点,尤其是泵出现问题和通风不好 味道肯定有的 ,再说你的标高也不是太低,倒灌的问题不好解决,国外的水泵能解决意味问题,主要把集水坑的臭气问题严加考虑





回复
wdjzxh
2006年01月12日 20:45:54
11楼
可整个别墅群建一污水泵站,集中提升排出。
回复