关于电气消防负荷的问题。
一、消防GB 50016-2014规范 10.1.2-5条 “ 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 采用二级消防负荷。” 二、根据《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》第6.1.10条当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于 20L/s 的建筑,消防水泵应按一级负荷要求供电Q1: 这里两条规范。 第二条相当严格啊。 大于20L/S的建筑基本已经确定 只要是用消防泵的工程就必须采用一二级消防负荷了么? Q2:仅采用稳压泵稳压 的室内临时高压消防给水系统, 那么如果没有增压稳压设备的临时消防系统 是不是可以忽略第二条了?
建筑消防电气优化设计要点
摘要:一套完整并且能够正常运行的消防电气设备能够在建筑物发生火灾时为相关的人员提供生命和财产的有力保障,同时,这样的消防电气设备还能够及时的发现并迅速处理火情,能够有效地将火灾消灭在萌芽状态?因为,为了能够优化设计出这样的消防电气设备,优化设计人员就必须要端正工作态度,不断加强学习,全面的掌握相关的优化设计规范的要求,只有这样才能够使优化设计人员结合建筑的实际情况来把握相应的优化设计要点,才能以此为基础不断的完善消防电气优化设计? 建筑的消防电气优化设计是建筑防火安全的重要组成之一,它包含了三方面的内容:消防联动控制?火灾自动报警以及消防设备配电?当前,伴随着我国经济的飞速发展?建筑水平的逐步提高以及城市用地日益紧张等情况,建筑物正在向密集化和高层化发展?面对这样的情况,当前的建筑物必须要加强对建筑消防电气的优化设计,采取有效地措施预防火灾的发生或者努力地减少因火灾造成的人员或财产损失?本文先从消防电气优化设计必须要遵循的规范谈起,继而阐述了相关的优化设计问题?希望能够起到抛砖引玉的作用? 1建筑消防电气优化设计所要遵循的优化设计规范 在进行消防电气优化设