建筑电气消防设计若干问题探讨
建筑电气消防设计若干问题探讨 摘要: 建筑电气消防设计主要包括三个方面,即火灾自动报警、消防联动控制和消防设备配电。在此,本人谈几点对消防电气设计的认识和体会,以期与同行探讨 关键字: 建筑电气 消防设计 火灾自动报警 消防联动控制 建筑电气消防设计主要包括三个方面,即火灾自动报警、消防联动控制和消防设备配电。在此,本人谈几点对消防电气设计的认识和体会,以期与同行探讨。 设计应严格按照《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045—95,2001年版)和《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—98)进行。电气消防和给排水及空调专业联系得非常密切,因此,设计前和设计中,必须经常与这两个专业有良好的沟通,才能确保设计的准确和避免重复更改。 一、火灾自动报警及消防联动系统设计的探讨 在火灾自动报警系统的设计中,工作量最大的是各种探测器的布置。应根据不同的场所,选定与之相应的探测器,确定好各种探测器的位置,手动报警按钮除了安装问距不应大于30m外,
关于电气消防负荷的问题。
一、消防GB 50016-2014规范 10.1.2-5条 “ 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 采用二级消防负荷。” 二、根据《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》第6.1.10条当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于 20L/s 的建筑,消防水泵应按一级负荷要求供电Q1: 这里两条规范。 第二条相当严格啊。 大于20L/S的建筑基本已经确定 只要是用消防泵的工程就必须采用一二级消防负荷了么? Q2:仅采用稳压泵稳压 的室内临时高压消防给水系统, 那么如果没有增压稳压设备的临时消防系统 是不是可以忽略第二条了?
关于建筑消防电气设计的探讨
在高层和比较复杂的多层民用建筑中,完善的消防电气设计系统对于发生火灾后,能使建筑物内各种消防用电设备及时的可靠运行,有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延是十分重要的。下面对此谈一些个人体会。 一、正确执行国家消防电气设计规范 设计规范、规程等工程标准是电气设计的重要依据,是应当严格遵照执行的技术准则。 1、标准的分类 根据标准的适用范围不同,可分为国家标准、地方标准和行业标准。地方标准和行业标准是国家标准的分解。国家标准代号为GB50XXX—YYYY,地方标准代号是BXXX,行业标准代号是该行业的汉语拼音字母缩写,如JGJ为建设部标准,GA为公安部标准。 根据标准的强制性可分为强制性标准和推荐性标准。强制性标准是必须执行的标准,它提出了必须遵循的最低要求,而行业标准和地方标准可以高于国家标准,但不能低于国家标准。推荐性标准是在标准代号中加上T字,顾名思义是推荐性的,不具备强制性。 此外,国际电工委员会(IEC)发布的标准是国际社会共同享有的一笔知识财富。在我国加入WTO后,我国有很多电气方面的规范都采用了IEC
建筑消防电气优化设计要点
摘要:一套完整并且能够正常运行的消防电气设备能够在建筑物发生火灾时为相关的人员提供生命和财产的有力保障,同时,这样的消防电气设备还能够及时的发现并迅速处理火情,能够有效地将火灾消灭在萌芽状态?因为,为了能够优化设计出这样的消防电气设备,优化设计人员就必须要端正工作态度,不断加强学习,全面的掌握相关的优化设计规范的要求,只有这样才能够使优化设计人员结合建筑的实际情况来把握相应的优化设计要点,才能以此为基础不断的完善消防电气优化设计? 建筑的消防电气优化设计是建筑防火安全的重要组成之一,它包含了三方面的内容:消防联动控制?火灾自动报警以及消防设备配电?当前,伴随着我国经济的飞速发展?建筑水平的逐步提高以及城市用地日益紧张等情况,建筑物正在向密集化和高层化发展?面对这样的情况,当前的建筑物必须要加强对建筑消防电气的优化设计,采取有效地措施预防火灾的发生或者努力地减少因火灾造成的人员或财产损失?本文先从消防电气优化设计必须要遵循的规范谈起,继而阐述了相关的优化设计问题?希望能够起到抛砖引玉的作用? 1建筑消防电气优化设计所要遵循的优化设计规范 在进行消防电气优化设