关于防爆场合的电气消防设计
wwwdq-163
wwwdq-163 Lv.2
2006年02月05日 14:24:43
来自于防雷减灾
只看楼主

1、个人认为上防爆的感烟、温等探头无实际意义!事实上许多厂家也不会上此系统!2、但又要上些东西呀!只有可燃气体探测,有时候甲方可能会觉得有用不过也有很大弊端,通常是上了也不能用,因为环境太恶洌了!3、作了很多这样的设计,总感觉无啥大用,但工作必须要干呀!请问同行如何处理呢?

1、个人认为上防爆的感烟、温等探头无实际意义!
事实上许多厂家也不会上此系统!
2、但又要上些东西呀!
只有可燃气体探测,有时候甲方可能会觉得有用
不过也有很大弊端,通常是上了也不能用,因为环境太恶洌了!
3、作了很多这样的设计,总感觉无啥大用,但工作必须要干呀!
请问同行如何处理呢?
李兴龙机电科技
2006年02月05日 23:04:13
2楼
可燃气体探测、联动通风、切断气源。
回复
2004cht
2006年02月06日 08:42:16
3楼
防爆场所一般不设感烟(设感烟无意义),在有适当位置设可燃气体探测装置以及在装置周边设手动报警按钮(规范要求)
回复